Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Les constructeurs »» EPTA

EPTA#9553

3Contributeur(s)
Adrieneptanetsu
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
Adrien Adrienicon_post
Si vous avez des question pour, Epta bonné névé...
epta eptaicon_post
Bonjour Messieurs

Si vous avez des questions sur les meubles ou les centrales froid.

j'ai également beaucoup de documentation.
il faut toujours garder les notices techniques
netsu netsuicon_post
Salut!

Ben oui! ça tombe bien, j'ai une question 8-) :

Sur certaines armoires négatives récentes (moins d'un an) (désolé, je n'ai pas de réf exactes) la préconisation constructeur est de -28°C au soufflage en consigne. Pourquoi si bas?
J'ai deux fois été forcé de monter ces consignes à -22/-21 car ces meubles ne régulaient presque pas et cela posait problème (température d'aspiration haute sur petite booster transcritique qui n'avait pas d'injection, notamment) Ils marchent bien ainsi et la marchandise ne semble pas plus souffrir du dégivrage (ni des touristes et leur indécision ;-) )
le froid est un état d'esprit.
Adrien Adrienicon_post
Merci à EPTA de jouer le jeux avec les sociétés et techniciens présentes sur le site :=!
epta eptaicon_post
bonjour

ci joint la feuille des préconisations pour le paramétrage des meubles surgelés à portes ,la consigne de-28°C n'est plus d’actualité car la température d'évaporateur a été relevé depuis une année de -34°C à -30°C à l'évaporateur!
il faut toujours garder les notices techniques
Adrien Adrienicon_post
Petite question les batteries sur des mixtes XE0048 EC6 20GH sont éprouvés a qu'elle pression ?

Merci
netsu netsuicon_post
Merci epta!

-30, il y a du mieux en effet. On a une mise en service prochainement, je verrai ce que ça donne.
8-)
le froid est un état d'esprit.
epta eptaicon_post
bonjour adrien

les evaporateurs r404,r134,r22 25 bars , co2 45bars et il est également possible d'avoir du 60 bars à la demande

cdt
il faut toujours garder les notices techniques