Si vous avez des question pour, Epta bonné névé...
epta
Bonjour Messieurs
Si vous avez des questions sur les meubles ou les centrales froid.
j'ai également beaucoup de documentation.
il faut toujours garder les notices techniques
netsu
Salut!
Ben oui! ça tombe bien, j'ai une question 8-) :
Sur certaines armoires négatives récentes (moins d'un an) (désolé, je n'ai pas de réf exactes) la préconisation constructeur est de -28°C au soufflage en consigne. Pourquoi si bas? J'ai deux fois été forcé de monter ces consignes à -22/-21 car ces meubles ne régulaient presque pas et cela posait problème (température d'aspiration haute sur petite booster transcritique qui n'avait pas d'injection, notamment) Ils marchent bien ainsi et la marchandise ne semble pas plus souffrir du dégivrage (ni des touristes et leur indécision ;-) )
le froid est un état d'esprit.
Adrien
Merci à EPTA de jouer le jeux avec les sociétés et techniciens présentes sur le site :=!
epta
bonjour
ci joint la feuille des préconisations pour le paramétrage des meubles surgelés à portes ,la consigne de-28°C n'est plus d’actualité car la température d'évaporateur a été relevé depuis une année de -34°C à -30°C à l'évaporateur!