Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Bureau d'étude »» calcul evap

calcul evap#10324

5Contributeur(s)
dmarcopierreBA43dussxavierc
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
pierre pierreicon_post
Bonjour

Quelqu un a déja réalisé sous exel le calcul d'un évaporateur dans le style en piece jointe ?

On me l'a donné mais j'ai pas trop confiance . :#
c'est juste ?

Merci de vos réponse
a+
icon_pieces jointes Pièces jointes 1
 Fichier non trouvé : selection évaporateur en fonction de e (%).xls
pierre pierreicon_post
bonsoir

personne d' inspiré ? :-D

a+
dmarco dmarcoicon_post
Bonsoir pierre,

Pourquoi veux-tu te casser la tête??

Puisque la puissance des évapos est donnée directement par les fabricants, qui sont ( à peu près ) les seuls à connaître les coefficients d'échange des composants de leurs machines!

En effet, si tu prends un évaporateur construit traditionnellement sur base de tubes de cuivres ( qui font des aller-retour ) sur une surface donnée .... et des ailettes en matériaux ( plus ou moins aluminisés ), représentant une certaine surface d'échange.
Or, en fonction de la pureté du cuivre ( et de l'alu ) employés, tes calculs seraient ... plus ou moins justes ( ou approximatifs )!!
Du cuivre étiré de 0,6mm est-il aussi éfficient qu'un 0,5mm? Idem pour l'alu, selon sa pureté initiale.

Pourquoi voudrais-tu faire des calculs qui, finalement, mettraient un doute dans ton esprit? A mon avis, c'est une perte de temps inutile, les fabricants te donnent ces données ( qui elles, sont certifiées par leurs propres ingénieurs et bureaux d'études )....

Après, c'est sûr ... chacun prévoit d'occuper ses longues soirées d'hiver comme il peut/veut !! :b

@+
pierre pierreicon_post
Merci dmarco de ta réponse mais en fait c'est pour avoir la puissace frigo nécessaire a mon équipement.
Les catalogues fournisseur donnent pour chaque évaporateur une puissance pour une température d’évaporation et un DT.
Si je désire connaître la puissance frigorifique pour une autre température d’évaporation ou un autre Dt il me faut bien la déterminée.
c'est pas facile de choisir le bon évap il y en a tellement :-)
et en plus il faut ajouter le facteur de correction (souvent) pour le fluide (convertir le 404 en 134 ou autre.
donc ma question . le calcul exel est il fiable ? :-P

a+
dmarco dmarcoicon_post
Bonjour,
Citation : pierre Merci dmarco de ta réponse mais en fait c'est pour avoir la puissace frigo nécessaire a mon équipement.
Les catalogues fournisseur donnent pour chaque évaporateur une puissance pour une température d’évaporation et un DT.

Nous en revenons donc bien à ce que je disais : tu te casse la tête pour rien! :b

Pour déterminer la puissance des machines à installer, tu dois faire un bilan thermique.
Ce bilan thermique te donnera une puissance en watts ( ou kilowatts ) du groupe froid à installer ....
... et c'est en connaissant la puissance de ton groupe froid, que tu choisira ... la puissance de ton évaporateur qui convient, en tenant compte du FF que tu utilises, du delta T qui te conviens, et du modèle que tu désires ( plusieurs formes et modèles disponibles, ton client demande peut-être un évapo ultra-plat ou cubique ).

Ton évaporateur est donc choisi ... en fonction de la puissance du groupe ( pour un monobloc ), ou en fonction de l'application ( besoin d'une cf, en cas de reprise sur une centrale ), mais de toute façon, selon le cas ... ca commence toujours pour un bilan thermique du local dont tu vas traiter l'ambiance.

Par exemple, prenons le cas simple de 2 chambres froides, nécessitant respectivement 4Kw et 6KW.
- Tu peux choisir de monter chaque CF séparément, elles sont donc tout-à fait indépendantes l'une de l'autre. Tu as donc 2 groupes froid ( 4Kw et 6Kw ) et 2 évapos différents ( un pour chaque chambre froide, correspondant à leur besoin propre ).

Mais tu pourrais tout aussi bien choisir de ne monter qu'un seul groupe froid ( 10Kw ) et que ce groupe assure le froid sur ces deux mêmes évaporateurs. Tu as donc besoin d'un seul groupe froid et de deux évapos ( toujours correspondant aux besoins de chaque chambre froide ).

Dans un cas comme dans l'autre, ce qui guidera ton choix ... c'est le bilan thermique.

@+
pierre pierreicon_post
:-) suis daccor avec toi, mais sur les doc des fournisseurs il est donné une puissance ex : 4kw à dt 10 .si je veux 4kw (mon bilan thermique) a dt 12.9.8.7 (suivant la fonction de la chambre) => j'ai pas :-(
me faut bien calculer... l'évap va pas etre le meme :-D
a+
icon_pieces jointes Pièces jointes 1
dmarco dmarcoicon_post
Pour rester simple, je dirais que les calculs sont toujours "généraux"!

Après, c'est à toi de faire ton choix ( entre-autre dépendante de l'application à laquelle ce montage est destiné ), si tu as des besoins spécifiques ... de choisir un DT approprié à ta recherche!

Le principe de ce DT est que plus il est petit .... moins tu extraira d'humidité de l'air traité ( et inversément: +grand DT = - d'humidité extraite ), tout cela en humidité relative.

Une chambre froide où sera stocké du chocolat ne doit pas travailler au même taux d'humidité qu'un chambre froide où tu stockera des salades ( par exemple.
Ce qui est logique car la salade est principalement composée d'eau ( sans humidité elle se déssèche et devient invendable ), c'est le même principe que pour la viande ( qui elle noircit, si pas emballée sous vide) ... Par contre, le chocolat, s'il est stocké à trop forte humidité aura tendance à voir sa qualité se détériorer ( traces blanchâtres, perte de goût, modification de sa structure générale ), bref pas top non plus!!

C'est aussi une des raisons qui font que le GMS ont plusieurs cf ... et ne mettent pas tout dans une seule enceinte ( en plus du fait que chaque secteur peut avoir "sa" marchandise au plus pret de son stand de vente ou de traitement ).

Le DT a son importance sur TOUS les échangeurs ( évaporateurs et condenseurs ) à air ... mais aussi, dans une moindre mesure sur les échangeurs à eau ( mais ce n'est pas le débat de ce post ).
Pour le condenseur (à air), la température extérieure retenue pour le calcul et le type de réfrigérant utilisé sont les premiers paramètres pour la détermination.
Par exemple un dénivelé important peut nous imposer un sous-refroidissement accru au condenseur, et aura donc son rôle à jouer aussi. Etc, etc, etc...

Heureusement les distributeurs et les constructeurs te guideront dans tes choix ( c'est plus difficile pour le technicien SAV, car lui se contente généralement de remplacer du matériel qui a été précédemment sélectionné ).

@+
pierre pierreicon_post
bonjour dmarco
toujours d'accord avec toi mais tu réponds pas a ma demande :-)
pour choisir un évap a dt x (12 par exemple) si le catalogue fournisseur ne donne pas la puissance a ce delta :#
pour le moment je fais avec une abaque, c'est pour ca que je voudrais savoir si le document exel ci-dessus est fiable ou pas !
en plus il tient compte des dégivrages (peut être un plus :# )
toujours constructif les débats avec toi fortich
a+
duss dussicon_post
Salut

ex: 2000w à DT de 10K , 2000/10=200w/K donc 200x12=2400W à DT de12
On considère linéaire le rapport puissance/DT.

Si tu veux 1000W à DT de 5, tu sélectionne 2000W à DT de 10 et tu colle un CP qui tire la BP à 1000W au régime que tu souhaite.

Donc à 0+2c° si tu veux un DT de 5 tu prend un CP qui tire 1000W à-5/-7°c d'évaporation, si tu veux un DT de 10 tu prend un CP qui tire 2000w à -10/-12°c d'évaporation, si tu veux un DT de 12 tu prend un CP qui tire 2400w à -12/-14°c.
Doué en tout, Bon à rien!
dmarco dmarcoicon_post
Bonsoir,
Citation : pierre toujours constructif les débats avec toi
Une simple explication qui peut servir à d'autres... rien de plus!
Bref, le principe de la règle de trois! :b ... Parfait au point de vue " théorique ", mais qui pose ( aussi ) le principe du " facteur humain "!!

Je remarque que personne n'a demandé ( ou n'est curieux de connaître ) ... Pourquoi tu nous parles de " dt 12, 9,8,7 " ...
Pourquoi vouloir faire les calculs avec " autant de précision ", ce qui à l'usage pourrait te mettre dans une une situation périlleuse envers ton client, sachant que ce client pourrait décider de revoir ses stockages ou carrément d'intervertir le contenu des cf du jour au lendemain!!

Ne penses-tu pas que le reglage du détendeur soit suffisant?
Après tout, petite ( ou grande ) surchauffe te permet aussi de jouer sur le remplissage de l'évaporateur .... et donc de régler tout aussi bien le remplissage de ton évaporateur ( et donc le piègage - ou pas - d'humidité ) dans cette cf, non?? :b

Et tout celà, à la base, en partant sur du matériel au DT " classique " ... ( et sans se prendre la tête )

Oui, je sais, il y en a qui vont encore dire que j'ai l'esprit tortueux ... jesors

@+