Bonjour

Ma question porte sur un système de climatisation (non réversible) avec une unité extérieure et plusieurs unités intérieures mais je suppose que la réponse s'appliquera à des systèmes chaud/froid.

Comment peut on mesurer la puissance qui passe dans chacune des unités intérieures ?
Quand il y a gainage c'est facile avec un débit d'air et un delta de température mais quand ceci n'est pas possible ? comment mesurer au niveau du circuit frigo ou de l'évaporateur ?

Merci par avance
steph87 steph87icon_post
Bonjour,

peut etre avec un compteur de frigorie
vsalon vsalonicon_post
Salut,

J'ai fait un chantier avec Mitsubishi en VRV sur du groupe PUMY et j'avais pris en option une carte de comptage de calories ou frigories pour un report sur GTC. Cette option existe aussi chez les autres fabricants.

Vincent