Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Bureau d'étude »» calcul evap

calcul evap#10324

5Contributeur(s)
dmarcopierreBA43dussxavierc
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
xavierc xaviercicon_post
Citation : dmarco 

Bonsoir,
Citation : pierre toujours constructif les débats avec toi
Une simple explication qui peut servir à d'autres... rien de plus!
Bref, le principe de la règle de trois! :b ... Parfait au point de vue " théorique ", mais qui pose ( aussi ) le principe du " facteur humain "!!

Je remarque que personne n'a demandé ( ou n'est curieux de connaître ) ... Pourquoi tu nous parles de " dt 12, 9,8,7 " ...
Pourquoi vouloir faire les calculs avec " autant de précision ", ce qui à l'usage pourrait te mettre dans une une situation périlleuse envers ton client, sachant que ce client pourrait décider de revoir ses stockages ou carrément d'intervertir le contenu des cf du jour au lendemain!!

Ne penses-tu pas que le reglage du détendeur soit suffisant?
Après tout, petite ( ou grande ) surchauffe te permet aussi de jouer sur le remplissage de l'évaporateur .... et donc de régler tout aussi bien le remplissage de ton évaporateur ( et donc le piègage - ou pas - d'humidité ) dans cette cf, non?? :b

Et tout celà, à la base, en partant sur du matériel au DT " classique " ... ( et sans se prendre la tête )

Oui, je sais, il y en a qui vont encore dire que j'ai l'esprit tortueux ... jesors

@+ 

Bonjour,
Sélectionner un évaporateur avec un DT de 4,5 jusqu''a 10,12 °K, c'est la base du métier... help
Et avec un peu d'expérience , on s'aperçoit très vite que le remplissage de l'évaporateur ne compensera pas une mauvaise sélection de matériel snif

Sinon, pour répondre a la question de Pierre: a mon avis c'est trop scolaire et pour être complet il faudrait rajouter le coefficient du fluide.
Donc sans être faux, cela permet de faire une approche.
l'idéal a mon gout est de travailler avec le logiciel constructeur, mais ils ne donnent pas les puissances a tout les DT :-|

Bonne journée
Xavier
dmarco dmarcoicon_post
Bonjour xavierc,

Tu as raison, j'ai mal exprimé le fond de mes pensées.
Bien évidemment, je ne parle pas d'erreurs flagrantes de sélection des matériels.
Mais de toute façon, ca te donnera toujours une " approche globale ", car il y aura toujours les imprécisions dûes aux calculs théoriques ... et la mise en application sur le terrain.

En faisant le ( ou les ) bilan(s) thermique(s), il y a des arrondis à plusieurs stades ( sans même compter la marge d'erreur traditionnelle de 10% ), en additionnant ces bilans ... ces imprécisions s'accumulent, de plus lors du choix de ton groupe froid et de ( ou des ) évaporateur(s) .. bien échu de trouver ( au watt près ) la puissance adéquate.

Et ceci même ... sans parler du coefficient du FF, ni même des diverses poses/déposes de manos qui peuvent toujours dénaturer ( un peu ) la composition chimique de celui-ci, et donc modifier ce coefficient réel ( et ce, même si la bonne pratique voudrait que les manos soient toujours tirés au vide avant et après chaque intervention )
Bref, on en revient à peu près au même qu'en faisant un calcul par règle de trois.

Les calculs scolaires ne sont pas faux ( j'ai jamais dit le contraire ), mais il est certain que les logiciels adaptés sont encore mieux ... Mais c'est toujours sur le terrain qu'on affine ( et cela, ca vient avec l'expérience ) et qu'il faut toujours être conscient que le client peut décider du jour au lendemain d'entreposer une autre marchandise dans ses cf avec un autre dt ( et que quelques mois après lui avoir fait payer une installation à son prix, il faille - de nouveau - débourser une somme non négligeable pour intervertir des évaporateurs ... en admettant qu'ils puissent s'adapter à la nouvelle configuration des lieux ).

Parfois, transiger en restant réaliste n'est pas une mauvaise solution ( et en plus, ca fait gagner du temps ).

@+
duss dussicon_post
Re

je sais pas d'où sors cette feuille de calcul mais celui qui l'a fait ne devait pas être copain avec les calculs simples et surtout avoir une drôle de conception des arrondies :-o

Doué en tout, Bon à rien!
pierre pierreicon_post
bonjour duss

pour toi cette doc. n'est pas fiable donc.
go... poubelle :-P
a+
BA43 BA43icon_post
salut pierre
télécharge l'aplication friga bohn c'est vraiment pas mal
d'une époque il y avait sur le catalogue rolesco une page LUVE
ou ils donnaient sous forme de graphique les coef à apliquer en fonction du fluid de laT°de chambre du delta pour adapter leurs évaps à l'utilisation souhaitée
bon courage
à coeur vaillant rien d'impossible