je viens de télécharger psychrodrean sur le site et je le potasse pour éventuellement l'utiliser mais un truc m'échappe :-(.
sur la fonction refroidissement avec perte d'humidité une foi les données demandés rentrées, le % d'humidité du point a atteindre est toujours supérieur au point de départ :#
vu quant refroidissant on déshumidifi il devrais être plus bas que le point de dépars.
un truc m'échappe :-(
si quelqu'un sais ou je fais la connerie merci de me dire ;-)
a+
xavierc
Citation : pierre
Bonjour a tous
je viens de télécharger psychrodrean sur le site et je le potasse pour éventuellement l'utiliser mais un truc m'échappe :-(.
sur la fonction refroidissement avec perte d'humidité une foi les données demandés rentrées, le % d'humidité du point a atteindre est toujours supérieur au point de départ :#
vu quant refroidissant on déshumidifi il devrais être plus bas que le point de dépars.
un truc m'échappe :-(
si quelqu'un sais ou je fais la connerie merci de me dire ;-)
a+
bonjour,
A mon avis tu confond, perte de poids d'eau et %HR, ton poids d'eau/ kg d'air a diminué mais ton humidité relative a augmentée .. foufou
A +
Xavier
netsu
Bonjour!
Le % d'humidité monte... Oui!
Mais, l’hydrométrie absolue ( en kilogramme d'eau par kilogramme d'air sec) chute.
Un ex:
Point 1:
40°C
40%
19geau/kgas
je le fais passer dans une batterie froide humide et j'obtiens:
point 2
10°C
90%
7geau/kgas
ensuite, je le réchauffe à 40°C avec une batterie chaude, résultat:
point 3
40°C
15%
7geau/kgas