et personne pense au problème de réseau automates :|
et la je parle pas des bus DAIKIN ou autres DRV ...
Quand ton automate te fait des siennes et que tu sais par pourquoi ( normal t'es pas automaticien et t'as pas toujours accès au programme )
Je me souviens d'un cas de figure :
le client appel pour signaler qu'il entend comme des "clacs" répetitif sur son instal d'eau glacée.
J'envois un de mes gars ,no soucy , il y passe la journée pour d'autres contrôles ... rien
la semaine suivante le client rappelle , re-clacs !!
après un jeu du chat et la souris avec ce bruit pendant deux mois , on s'est rendu compte que c'était l'automate qui faisais faire des court-cycle a une pompe pour la simple raison qu'un automaticien avait cru bon d'insérer une ligne de programme disant que les pompes s'arretaient quand toutes les vannes 3 voies étaient a 0% !!! :paf :paf
moralité dès que toutes les V3V étaient fermés on coupaient les pompes et hop la régul demande 1% d'ouverture d'une des V3V on redémarre les pompes :-o
donc je pense que dans les PANNES A LA CON l'automatismes y est pour beaucoup ;-)
bah c'est ça aussi !!!!