Pour la conversion du R22, je passe au R404a sur des groupes ou centrales, il faut remplaçer l huile minérale par de l huile ester, plusieurs vidanges necessaire , remplacer les deshy, détendeurs, orifices, et de Grace remplacer les vannes a boules !!! ( s il y en a ) situés par exemple sur les piquages des collecteurs, tuyauterie car ça fuite méchant a tous les coups.
Apres une conversion 22 => 404, J ai vu sur une centrale + une vanne de 2 1/8" sur le retour condenseur vers entrée resevoir pisser du liquide c étais assez impressionnant. :-o :-o :-o
La technique c est Cool.
glagla
bonsoir a tous
technicool je suis d'accord avec toi...mais ce n'était pas la question de KFG.
il nous parle bien de reconversion R22--R410 sur son premier post et il précise clim.
je sais je sais il est tard et on a plus les yeux en face des trous (on travail de trop)
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
TechniCool
Salutv
Je sais, pour la conversion 22 ==> 410 je n essaierai même pas, je changerai la machine et la tuyauterie.