bonjour a tous
j'ai un prob sur une machine a glace ecailler
j'ai le comp semi hermetique R22 a la masse(court circuit au demarage)
je cherche votre avis et votre aide svp
esque c pratique de faire un rebobinage de ce dernier
ce comp a subit plusieur intervention au part avant
et je veut pas prendre le risque avec mon client.
j'ai un autre prob : j'arive pas a determiner la puissane et la marque de ce dernier
plaque signalitique envoler et plusieur couche de peinture.
je n'ai que ce numero indique au niveau du carter(LH5
2048165611)
esque quelq'un peut m'aider a determiner la puissance de ce comp
c urgent mercie a tous [addsig( je n'arive pas a comment telecherger les photo de ce comp sur ce site?????
regarder ce lien svp D:\Photo\photo ram\Photos\Photo091.jpg
D:\Photo\photo ram\Photos\Photo092.jpg

Message édité par : FRIGORAM / 09-04-2010 21:00

Message édité par : FRIGORAM / 09-04-2010 22:25



Message édité par : FRIGORAM / 09-04-2010 22:28



Message édité par : FRIGORAM / 09-04-2010 22:39

beber23 beber23icon_post
salut frigoram
ci tu disjoncte au démarrage c'est que tu as un probleme de ressort interne donc compresseur a changer, pour dépanner ton client en attendant tu peut essayé de le caler en l'inclinant (je l'ai deja fait avec un bouchon de liege)mais cela ne marche pas a tout les coup.
et c'est juste pour dépaner
bon courage
FRIGORAM FRIGORAMicon_post
salut
un liege?
je croit pas que sa marchera car en le testant par le multimetre j'ai constater que j'ai une bobine qui est a la masse
ce qui me tourmente en ce moment c la puissance de cette bete
pour pouvoir le changer corectement
mon clien m'a dit qu'il a fait une mauvaise manipulation (il a demarer le groupe sans faire tourner le cylindre evap )
il a recue un coup de liquide mortel
MERCIE ET BON COURAGE A TOUS
dmarco dmarcoicon_post
salut frigoram,

Si un enroulement est à la masse, effectivement.... soit tu changes le compresseur ou tu peux essayer de le faire rebobiner! Il n'y a pas d'autres solutions.
En ayant pris un coup de liquide, les clapets ont certainement souffert également!
A toi de voir si ceka vaut le coup d'essayer de faire l'impasse sur un compresseur neuf!

As-tu la marque de ta machine à glace? Un type?

A+
detente detenteicon_post
Salt frigoram

tu doit pouvoir le faire rebobiner si tu a un rebobineur qui est serieux par chez toi, ou echange standard en europe( tu envoie ton compresseur et ils te le repare et te le renvoie)

a+ :-P
FRIGORAM FRIGORAMicon_post
slt les GA
QUELQ4UN PEUT MAIDER A COMMENT TROUVER LA PUISSANCE EXCTE DE CETTE BETE,?q
il ya des photos jointe
ma relation avec le client est sur le fil du rasoir et je veut plus prendre le risque qu'il tombe en panne une prochaine foi apres un bobinage(il a deja fait une revision du comp il ya un an et voila le resultat) :paf :paf
MERCIE ET BON COURAGE A TOUS
dmarco dmarcoicon_post
Comme ton client te l'as dit lui-même.... Le compresseu a cassé parce qu'il a fait une mauvaise manipulation!!
C'est donc entièrement de sa faute.

Ca n'a donc rien à voir avec l'entretien qui a été fait auparavant!!

Tu n'as pas la marque de la machine?? Je ne vois pas tes photos...

A+
fabadger fabadgericon_post
ça ne répondra pas à ta question, mais pour que le problème ne se reproduis plus, tu peux asservir le fonctionnement de ton compresseur à la marche de ton cylindre
beber23 beber23icon_post
bonjour
ta machine et elle de marque Geneglace?
ton groupe pourrais etre un bitzer par contre pour la puissance il faudrais savoir la production demandé.
a+
beber23 beber23icon_post
http://www.bitzer.de/var/files/storage/products/images/imgneu/7282-08_LH44-2EC2.jpg
re bonjour vas voir sur le lien tu trouveras peut etre ton bonheur.