Bonjour,
Il y a 3 semaines un frigoriste d'une grande boite national est mort en branchant ces manos standart sur une centrale CO2,celui ci a explosé en direction de sa tête.Soyons concentré sur chacun de nos gestes.
Avec des "si" et des "si" ,on fait du ski au Sénégal.
glagla glaglaicon_post
bonjour à tous

Citation : chleuh 

Bonjour,
Il y a 3 semaines un frigoriste d'une grande boite national est mort en branchant ces manos standart sur une centrale CO2,celui ci a explosé en direction de sa tête.Soyons concentré sur chacun de nos gestes.
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
 


je ne comprends pas quelques chose, y aurait il des manos qui ne soient pas standart pour brancher sur le co2 :# :# , qu'y a t-il d'après toi de different sur une centrale co2 pour ne pas pouvoir brancher des manos standart :-o :-o
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
fifi fifiicon_post
Salut glagla

Je ne suis pas trop spécialiste de ce fluide mais ce que j'en sais c'est que les pressions de fonctionnement sont énormes d'ou surement des manos spéciaux et des précautions avant de raccorder quoi que ce soit sur le circuit

Un petit lien intéressant: http://www.carly-sa.fr/-Les-composants-frigorifiques-pour-.html

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
Adrien Adrienicon_post
Glagla je suis comme toi, je ne comprend pas.

On travail au CO2 à -5•C en HP pour justement ne pas monter trop en pression.

À pars si il y à eu une mauvaise manipulation du Technicien. Dans ce cas si la pression monte effectivement, les mano ne sont pas fait pour monter à des pressions très hautes.
glagla glaglaicon_post
bonsoir à tous

fifi je pose la question tout en conaissant la réponse.
les centrales au co2 font parties des instal que je fais (je suis encore en chantier sur une central co2 en ce moment).
donc pour les pression du co2 en subcritique au maximum tes pression bp monte a 25 bars et hp a 45 bars :-o :-o
je dis bien maximum, car les soupapes bp sont taré a 25 bars et les hp a 45 bars, donc montée au dessus de ces pressions est quasi impossible.
crtaine grande société national vont même plus loin dans la sécurité et associe ces soupapes a un pressostat hp et une électrovanne, le pressostat hp est réglé a 43 bars et ouvre l'electrovane a ce moment là, et ainsi évite au soupape de cracher.
donc pour en revenir au sujet, soit les manos avait un defaut, soit il y a eu une erreur de manipulation de la part du technicien, mais je ne pense pas que l'instalation au co2 soit la cause.
Il est vrai que nous faisons un metier qui présente enormement de danger et que nous devons être vigilant constament donc ne nous relachons pas pour eviter d'alimenter les rubriques de fait divers ou pire encore nechrologique :# :#
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
marcel11 marcel11icon_post
Mon apprenti a verifier la pression d'azote avec un vacuometre blondelle a bain d'huile detendeur fermé au max pression a 55 bars raccprdé en direct sur le vacuometre ouverture de la bouteille le vacuometre a explosé cadran et verre dans la figure a part une douche a l'huile et un bleu de la vitre sur la joue il a rien eu d'autre
glagla glaglaicon_post
bonsoir a tous

je te rejoins marcel, je pense que dans notre entourage on a tous eu quelqu'un qui a mis un mano sur une bouteille d'azote (pression sur bouteille d'azote 200 bars), et ils ont tous eu le droit a un bon bleu et une bonne frayeur.
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
chleuh chleuhicon_post
glagla ,à combien monte un mano bp?
Avec des "si" et des "si" ,on fait du ski au Sénégal.
glagla glaglaicon_post
bonsoir à tous.

chleu on est bien d'accord mais j'ai déjà mis un mano bp sur des circuit contenant plus de 10 bars et mon mano n'a pas explosé pour autant il a fait plus d'un tour et cela n'a pas été plus loin.

pour allez plus loin dans la réflexion et pour répondre a ta remarque, les manos sot fabriquer avec les même pièce la difference se situe au niveau du "ressort" de tension mais le mecanisme est le même pour coté hp ou bp
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
dmarco dmarcoicon_post
Bonsoir à tous,

on fait une fixation sur le mano BP sur une bouteille d'azote, mais je ne pense pas que ca fasse une différence si c'était le mano HP!!

De toute façon, à 200 bars, tu es laaaargement hors des clous admissibles !! :-D

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a