bonjour a tous j ai fais dernierement une analyse d huile sur compresseur (gpe froid d eau glacé)celle ci etait acide
est il necessaire de rempler le fluide frigorigene
merci
dorleans3 dorleans3icon_post
Salut les amis.

Je pense pas qu’il soit necessaire je changer le ff.
Ce que je ferais :
-vidange du comp et remplacement de l’huile.
-Remplacement cartouches déshydratante (anti acide)
-Faire fonctionner l’Install environ une demi journée
-Remplacer de nouveau les cartouches déshy
Pour moi ce serait suffisant.
spv49 spv49icon_post
Salut,

Non il n'est pas nécessaire de changer le fluide, il faut surtout changer le filtre déshydratation (anti-acide) et ton huile.

@+
PL PLicon_post
Bonsoir. Les avis des collègues sont très contradictoires. Mais je serais plus d'avis de dorleans3. Un test sous azote 24h, et un bon tirage au vide avec une huile changée de la pompe à vide, serait un plus.
Pat
shunt33 shunt33icon_post
Citation : PL 

Bonsoir. Les avis des collègues sont très contradictoires. Mais je serais plus d'avis de dorleans3. Un test sous azote 24h, et un bon tirage au vide avec une huile changée de la pompe à vide, serait un plus.
 


Bonsoir à tous,

PL, un test sous azote ?? :-o Pour quoi faire ??
Acitest positif = vidange d'huile + cartouche anti-acide (avec tirage au vide des éléments Compresseur et porte filtre) + revidange et refiltre (ou burn out maxi 4h) si toujours acide après un temps de fonctionnement.
Je suis du même avis que les collègues qui ont un avis similaire !
A+
spv49 spv49icon_post
Salut,

Je cherchais la contradictoin entre moi et dorleans3...
L'azote ?? :# Vidange d'huile et filtre Ok (burn out) :-D
Evilclad Evilcladicon_post
Bizarrement moi j'ai appris qu'il falait changer le fluide frigorigène, car celui ci serai polué pas l'acidité de l'huile.Après moi j'ai après ainsi je sais pas si c'est réelement nécessaire mais c'est ce que je fait comme ça tu repart avec un truc niquel.
dmarco dmarcoicon_post
Bonjour à tous,

Citation : Evilclad Bizarrement moi j'ai appris qu'il falait changer le fluide frigorigène, car celui ci serai polué pas l'acidité de l'huile. Après moi j'ai après ainsi je sais pas si c'est réelement nécessaire mais c'est ce que je fait comme ça tu repart avec un truc niquel. 
Parlons-nous bien de la même chose?
Vous devez différencier cette opération sur une clim ... d'un groupe d'eau glacée.

Sur une clim, où vous avez une faible charge, il est préferable de changer le fluide ( comme vous préconisez de le faire ). Mais ce remplacement systématique reviendrait trop cher sur une installation plus importante ... quitte à devoir finalement remplacer les cartouches anti-acides plusieurs fois.

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut et bonne journee a ts
j'ai aussi apris comme toi evilclad ;-) ,cependant avec le temps et un peu de bouteille,je prend en concederation 2 aspects: le degré d acidité ou le taux d acidité si vous preferez,et la charge contenu dans l instalation.lorsque c est un etat d acidité assez prononcé ( vous savez la fameuse mousse au chocolat,avec une odeure assez noseabonde ;-) ) et que le teste confirme cela,et bien en plus du rincage,nettoyage, du burn out,que je remplace au bout de qlq jours,je remplace le FF aussi . pour la charge en FF cela depond du circuit,si j ai une installe de moins de 20 KG je remplace systematiquement,si au dessus je reinjecte la charge en remplacant le deshy une a deux fois question d etre sur qu il n y a plus de trace d acidité.
ayant travailler dans une boite qui ne faisait pas la difference entre 1KG et 300kg de FF vendu (ils pratiquaient le meme prix :paf )j'ai tres vite apris que sur les grosses installations il vallait mieu faire du zel en faisant un tres bon rincage nettoyage,et repasser qlq jours pour remplacer le deshy,voir un 3eme remplacement du deshy si c etait necessaire que remplacer le FF.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"


re
je n avait pas vu ta reponse demarco,mais visiblement tu prend aussi en compte la quantité de FF ;-) .c est une donnée importante.pour exemple imaginons que la fameuse boite dont je parlais venait a vendre 10 kg de R134a a un client ,puis disons quelle le facture a 50 Euro,donc en plus des travaux a faire...etc le client devra payer 500 euro pour la charge,vous me dirrier que pour certains clients ce n est rien (industri par exemple,societé,banque,ect) mais pour ces memes client sur des instal qui contienent 300kg,je vous laisse faire la facture ;-)
cordialement

Message édité par : adelclimatisation / 07-07-2012 15:38

Motiok Motiokicon_post
Citation : adelclimatisation 

salut et bonne journee a ts
j'ai aussi apris comme toi evilclad ;-) ,cependant avec le temps et un peu de bouteille,je prend en concederation 2 aspects: le degré d acidité ou le taux d acidité si vous preferez,et la charge contenu dans l instalation.lorsque c est un etat d acidité assez prononcé ( vous savez la fameuse mousse au chocolat,avec une odeure assez noseabonde ;-) ) et que le teste confirme cela,et bien en plus du rincage,nettoyage, du burn out,que je remplace au bout de qlq jours,je remplace le FF aussi . pour la charge en FF cela depond du circuit,si j ai une installe de moins de 20 KG je remplace systematiquement,si au dessus je reinjecte la charge en remplacant le deshy une a deux fois question d etre sur qu il n y a plus de trace d acidité.
ayant travailler dans une boite qui ne faisait pas la difference entre 1KG et 300kg de FF vendu (ils pratiquaient le meme prix :paf )j'ai tres vite apris que sur les grosses installations il vallait mieu faire du zel en faisant un tres bon rincage nettoyage,et repasser qlq jours pour remplacer le deshy,voir un 3eme remplacement du deshy si c etait necessaire que remplacer le FF.
cordialement
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE


re
je n avait pas vu ta reponse demarco,mais visiblement tu prend aussi en compte la quantité de FF ;-) .c est une donnée importante.pour exemple imaginons que la fameuse boite dont je parlais venait a vendre 10 kg de R134a a un client ,puis disons quelle le facture a 50 Euro,donc en plus des travaux a faire...etc le client devra payer 500 euro pour la charge,vous me dirrier que pour certains clients ce n est rien (industri par exemple,societé,banque,ect) mais pour ces memes client sur des instal qui contienent 300kg,je vous laisse faire la facture ;-)
cordialement

Message édité par : adelclimatisation / 07-07-2012 15:38

 


Salut,
Je suis d'accord avec ton raisonnement, de plus les grosses install ont tendance a avoir plus de fuites que les petites car les réseaux sont plus grands et donc régulièrement tu va faire des appoints en fréon neuf donc progressivement tu remplace l'ancien fluide.

Si t'a vraiment le doute tu peux faire des analyses sur le fréon via des petites bouteilles de prélèvement de quelques grammes, contact Dehon par exemple.
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.