Bonjour tout le monde.
Je voudrais savoir si quelqu'un peut me donner une valeur approximative pour sélectionner une installation frigo positive ou négative en fonction du volume de la cf.
exemple:moi je prends 100 watts a -10°c par mettre cube pour une cf+et 150watts a -20°c pour une cf-,mais cette méthode me sert juste pour faire une présélection.
merci d'avance pour vos réponses et conseils.
Message édité par : xavier62 / 09-05-2011 18:44
Sergei
salut, je pence pas que se soit si simple que il faut un peut plus d'information, le ratio w/mètre cube est trop aléatoire pour un bilan thermique précis....
mais si sa t’intéresse je peut te donner les etapes d'un bilan thermique plus pousser....
salut sergei je te remercie pour ta réponse.
Je serais très intéressé par de la doc sur le calcul d'un bilan thermique.
merci d'avance.
Sergei
je t'ai envoyer un message perso ^^
raed248
salut,
Je voudrai bien moi aussi la documentation sur le bilan thermique;
Alors svp Sergei...
detente
Salut les frigotiers
Pour ma part dans les chambres a fruits, on selectionne le compresseur en prenant une valeur en watts par m3, puis on selectionne un évaporateur de puissance équivalente ou legerement superieure pour jouer sur le dt 5/6 sur un catalogue ( jusque la tres simple )
puis on selectionne un condenseur toujour sur le catalogue distribution ou autres a dt 10 on prend la puissance du compresseur a -5 evap et en rajoutant a cela la puissance absorbée du compresseur, et on a la puissance condenseur.........
C'est precis comme un razoir et simple comme bonjour
:b
detente
Ah et j'oubliais tres important pour l'évaporateur pour le taux de brassage, prendre un certain nombre de volumes / heures minimum pour un bonne cO ;-) nservation...
ledebutant
pour les ratio
Volume de la chambre froide Ratio pour la chambre froide
Inférieur a 50m3 110 110
Entre 1000 et 3000m3 40 30
Entre 5000 et 15000 m3 25 20
Supérieur a 15000 m3 10 à 25 8 à 10
c'est les ratio que on apprend en cours en w/m3
a gauche c les chambre positif a droite les chambres négative
je peux vous envoyer les cour sur les bilans frigorifiques si vous voulez un message a vincent.duclouet@hotmail.fr et je vous l'envoie bonne journée :-D
vincent
xavierc
Citation : ledebutant
pour les ratio
Volume de la chambre froide Ratio pour la chambre froide
Inférieur a 50m3 110 110
Entre 1000 et 3000m3 40 30
Entre 5000 et 15000 m3 25 20
Supérieur a 15000 m3 10 à 25 8 à 10
c'est les ratio que on apprend en cours en w/m3
a gauche c les chambre positif a droite les chambres négative
je peux vous envoyer les cour sur les bilans frigorifiques si vous voulez un message a vincent.duclouet@hotmail.fr et je vous l'envoie bonne journée :-D
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
Bonjour,
Tu as suivi quel cours ?? :#
Xavier
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire