Bonjour
Je serais preneur d'un retour d'experience sur une installation en CO2 caloporteur en GMS
Je sais qu'une installation a été réalisée en bretagne
Y aurait'il des techniciens sur ce forum qui pourrait nous en dire plus au bout d'un an d'exploitation
Au plaisir d'echanger
Le savoir ne vaut que s'il est partagé par tous
glagla
bonsoir a tous
tinou que souhaites-tu savoir exactement car ta question est un peu vague.
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
TINOU
Bonsoir
Je souhaiterais savoir si les personnes ont rencontrés des problèmes lors de la mise en service et comment se passe l'exploitation
d'une telle installation en GMS
A ma connaissance il n'y a que installation de réalisé en France ou le CO2 est utilisé en caloporteur pour le positif avec une condensation au NH3
Quels sont les retours d'un point d evue énergétique aussi, si l'installation possède les outils de mesures necessaires
Dans l'attente
Le savoir ne vaut que s'il est partagé par tous
glagla
bonjour a tous
donc si je suis bien ton second post tu veux uniquement avoir des retours sur co2/nh3 en froid positif, qui plus est sur la GMS.
Tu nous dit qu'une seule instalation a été faite en france, pourquoi ne pas contacter directement l'entreprise qui a fait les travaux voir le magasin où se situe cette centrale.
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
TINOU
Bonsoir
Ben justement si je savais qui avait réalisé cette installation et ou je poserai pas la question
Mais bon le sujet ne doit pas etre interessant pour grand monde
Tant pis
Le savoir ne vaut que s'il est partagé par tous
fylip22
Bonsoir,
Pour répondre à TINON, j'avais parlé d'une installation au CO2-NH3 il y a quelques mois. Il s'agissait d'un chantier de montage auquel j'avais, en partie, participé (pose du cuivre, vannes, évaporateurs, détendeurs électrique, régulation...). Il s'agit du magasin E.Leclerc de Ploufragan, Côtes-d'Armor.
La distribution est au CO2, autant en froid positif qu'en froid négatif. Pour la condensation du CO2, il y a un étage au NH3 et pour la condensation du NH3, il y a un circuit à l'eau (glycolée).
Voici le fil qui en parle (avec schéma de principe) :
http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2289
Comme indiqué, j'étais sur le chantier de montage en tant qu'intérimaire. Je n'ai pas d'informations sur la mise en route ou l'exploitation.
voila tinou tu as toutes tes réponses
et on peut dire merci à fylip22
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
TINOU
Merci pour ces infos c sympa
Par contre un depanneur de ces sites serait il parmi nous pour nous donner son avis surtout sur le CO2 positif en intervention
Merci
Le savoir ne vaut que s'il est partagé par tous
christ59
Salut a tous
je reviens vers vous pour une petite infos.
J'ai visiter un site avec une installation CO² Transcritique par caloporteur, alors cette installation etait pour une seule chambre froide positive avec son groupe .
Pression de fonctionnement 66 bars en HP et 35 bars en BP quand il fait pas trop chaud, et on monte a 110 bars en hp quand on chauffe un peu a l'exterieur.
Compresseur BOCK sur variateur de vitesse, pas de detendeur, c'est une installation avec ballon intermediaire qui alimente l'evaporateur avec un flotteur HP .
l'installation est reçente et satisfait le client .
j'attend prochainement l'installation d'une centrale de 140 KW full CO² a effectuer, donc je patiente un peu.
Dommage que MAster 1551 passe pas dans le coin pour pouvoir debattre des avantage et contraintes sur les installation qu'il as en charge .
A+ Christ59
rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
master1551
Hello,
On a déjà réaliser quelques installations en transcritrique avec caloporteur.
Aucun soucis de condensation du moment que le condenseur est bien dimensionné.