cool, on parle du loup, on y voit la queue :-D :-D :-D
mais par apport au installe avec detente CO², pas de problemes avec les equippements ( condenseur, evap et autre) fuites ou probleme sur flexible ?
A+ Christ59
rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
master1551
Non pas de problèmes, du moment que tout les échangeurs supportent la pression.
C'est notre premier été avec 2 install de ce type et on n'a rencontré aucun soucis la dessus.
Nos install sont calculées pour 35 degré extérieur.
C'est vrai que le dry est assez grand par rapport à une install classique.
Le choix du caloporteur a été fait car les conduites passaient dans des gaines techniques près d'appartement. Et le bureau d'ingé voulait pas faire passer du Co2 dans les gaines qui étaient dans les couloirs communs.
christ59
quand tu parle de dry, tu parle de condenseur exterieur, pas dry en circulation d'eau ?
et pas de probleme cote defaut hp ?
A+ Christ59
rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
master1551
dry pour condenseur extérieur oui -> Dry cooler
christ59
re
un petite question, as tu une partie en caloporteur et ensuite une partie detente avec une bouteille intermediaire ?
tu avais mis des plan sur le site, où voit une detente, elle supporte la pression sans probleme, on nous parle pas mal de probleme sur la detente !!
A+
A+ Christ59
rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
master1551
En fait, il y a 3 pressions différentes sur nos machines
la HP de 42 bars à 100 bars
la MP 35 bars
et la BP
la bouteille est en MP