Ouais c'est çà

Il y avait une contre pente sur une aspi en 2pouce5/8 je crois et donc l'huile s'accumulait dans ce tube
C'est pour cela que 2 techn ont rajouté quasi 40 litres

Lorsque l'huile à formé un bouchon, toute l'huile est revenu à l'aspi, gavant ainsi les collecteurs et compresseurs

Quand j'ai vu que les compresseurs avaient coupé au GV et qu'ils étaient plein d'huile, j'ai flippé

j'ai enlevé l'excedent d'huile, soit prés de 30 litres

et déculasser le 1 er compresseur..........Et bien rien, tout était niquel

les 3 CP avaitent couper au GV en comprimmant de l'huile mais aucu n dégat
Incroyable

Je crois que le soutraitant des collecteurs en a pris une bonne suite à çà

Un peu de douceur dans ce monde de brutes
icon_post
Salut

Pour moi les pannes les plus galères sont dans les magasins où ils n'ont qu'une seule "alarme froid", et qu'elle est intempestive, surtout si elles ne se produisent jamais quand on est là ! :paf [addsig]

Message édité par : faycal59 / 16-05-2012 18:34

PL PLicon_post
Bonsoir. Pour moi toutes les pannes peuvent ètrte difficiles, si on a rien pour les trouver: outils appropriés, docs, tel pour appeler les constructeurs, une aides des collègues, l'experience, les souvenir, les trucs, et pour finir www.les frigoristes.fr.
Pat
pierra pierraicon_post
Bonsoir a tous,


les fuites indétectables sur les grands réseaux, et les disjonctions intempestives.
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
fifituga fifitugaicon_post
Bonsoir a tous! Parfois les machines a glaçons c galere aussi!! Un cycle bon puis le cycle suivant ça fait des glaçons pas top, c pas toujours évident, surtout les marques made in china!
Lukycold Lukycoldicon_post
Sallut les givrés,

+ 1 avec Pl, toutes les pannes peuvent avoir une une finalité rotor.

Etant dans le domaine du CVC j'ai rencontrer des pannes à la c.N ou tu passe des heures et tu arrive même à douter de tes compétances sur tout les domaines.

A+
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )
chouchen56 chouchen56icon_post
et personne pense au problème de réseau automates :|

et la je parle pas des bus DAIKIN ou autres DRV ...

Quand ton automate te fait des siennes et que tu sais par pourquoi ( normal t'es pas automaticien et t'as pas toujours accès au programme )

Je me souviens d'un cas de figure :

le client appel pour signaler qu'il entend comme des "clacs" répetitif sur son instal d'eau glacée.
J'envois un de mes gars ,no soucy , il y passe la journée pour d'autres contrôles ... rien
la semaine suivante le client rappelle , re-clacs !!

après un jeu du chat et la souris avec ce bruit pendant deux mois , on s'est rendu compte que c'était l'automate qui faisais faire des court-cycle a une pompe pour la simple raison qu'un automaticien avait cru bon d'insérer une ligne de programme disant que les pompes s'arretaient quand toutes les vannes 3 voies étaient a 0% !!! :paf :paf

moralité dès que toutes les V3V étaient fermés on coupaient les pompes et hop la régul demande 1% d'ouverture d'une des V3V on redémarre les pompes :-o

donc je pense que dans les PANNES A LA CON l'automatismes y est pour beaucoup ;-)
bah c'est ça aussi !!!!


Message édité par : chouchen56 / 17-05-2012 01:10

Lukycold Lukycoldicon_post
Ha oui là tu en a une bonne, je pense que le gars a voulu faire un début de système variable (pas demande pas de pompe)sur une économie energetique peut être?
Ou alors il a confondu la clim avec les seins de sa femme!!LOL

A+
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )