Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Les aspects du métier de frigoriste »» [Résolu] - DETECTION & EXCTINCTION LOCAUX A -25°C

[Résolu] - DETECTION & EXCTINCTION LOCAUX A -25°C#7351

10Contributeur(s)
antekdmarcoxaviercfrigopatheLukycoldmarsjerome44lest-gochouchen56frigo90
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
jerome44 jerome44icon_post
bonjour
Certaines compagnies d assurance exigent que les locaux y compris les CF ( négatives egalement) soit protégées par sprinkler, pour les négatives, le reseau est glycolée.
J ai eu le cas chez un client, une compagnie d assurance demandait que tout l entrepot soit sous sprinkler, avec bache exterieur.
Le client a choisit une autre compagnie qui ne lui imposait pas de sprinkler( donc pas de bache, pas de controle hebdomadaire et pas de risque de casser une tete sprinkler en congéle...) j imagine que la prime d assurance est plus élevée

@+
lest-go lest-goicon_post
Salut à tous,

Y'a 5 ans de ça dans un Leclerc dans le val d'oise,je suis intervenu dans une cf nég,la tête de sprinter à l'intérieur avait cassée.

C'est arrivé un dimanche soir et le client ne s'était pas déplacé.

Résultat des courses:le lundi matin,inondation,la cf à l'arrêt et tout à la benne.

Personne n'a jamais sut se qui s'était passé.

Le réseau sprinkler était le même que celui du magasin.
antek antekicon_post
Le soucis du sprinklers en application négative reste les têtes trop fragile ou pas assez stable.

J'attends une réponse de ''spécialistes'' sur ce sujet, je vous tiendra au nouvelles 8-)

Par contre, il y a une réponse qu'il n'a pas encore été abordé c'est le système de détection, on a pas mal échangé sur l’extinction type gaz inerte et sprinklers mais pas du tout sur la détection. ;-)

@ +


chouchen56 chouchen56icon_post
ouaip ... les détecteurs optiques paraissent mal adaptés et les ioniques sont interdits :-?

je pense que cela restera des détecteurs optiques adapté, sinon il y a aussi la détéction gaz : feu = CO2 .

c'est marrant j'ai des collégues spécialisés dans la DI, dont un ancien de chez SIEMENS, je vais leur demander.
bah c'est ça aussi !!!!
frigo90 frigo90icon_post
Pour ma part j'ai toujours vu des sprinklers avec antigel sur des applications en chambre négatives.

Lorsque que l'on fait les descentes en température de ce genre de chose parfois ca dur quelques jours et bien passé 0°C on voit si les techniciens du sprinklage on bien purger les points bas, car ce qui n'est pas purger ben ça péte.
Lukycold Lukycoldicon_post
Salut antek,

Il existe ce système je sais pas si tu connait?

http://www.tycofis.fr/solutions/detection-precoce-fumee.htm

Il détecte par laser ou aspiration

A+
antek antekicon_post
Citation : Lukycold 

Salut antek,

Il existe ce système je sais pas si tu connait?

http://www.tycofis.fr/solutions/detection-precoce-fumee.htm

Il détecte par laser ou aspiration

A+ 


Bonsoir Lukycold,

je ne connaissais pas ce système, mais c'est très intéressant le fait de prélever de l'air pour un traitement dans une chambre d'analyse derrière. Je vais avoir de la lecture pour ce soir :-P

Hey oui c'est la ou on se rend compte qu'il n'y a pas de sous métiers :paf.

Vive le froid et toutes ces applications possibles et inimaginables.... :b

Merci à toi Luckycold pour cette info.

Et surtout MERCI A VOUS POUR LES REPONSES SUR CE POSTE !!!!! :=! :=!
Lukycold Lukycoldicon_post
Salut Antek,

Ce système est utilisé en process actuellement dans des étuves de déverminage de variateur.

Et l'autre de type laser pour couvrir la surface complète du bâtiments en hauteur.
Lukycold Lukycoldicon_post
j'ai oublier ça

http://www.tycofis.fr/solutions/extinction-par-brouillard-deau.htm
chouchen56 chouchen56icon_post
PFFFFFF ....

trop fort le pé Lucky :=! :=! :=! :=!

comme quoi rien ne remplace l’expérience d'un bourlingueur :b
bon l'inconvénient c'est les cheveux gris et le radotage ..... jesors
bah c'est ça aussi !!!!