Trouves les 7 erreurs#8593

9Contributeur(s)
frigopatheAdrienCgorasimx4p4spv49adelclimatisationMotiokbidac
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
icon_post
:=! adel ! [addsig]
frigopathe frigopatheicon_post
salut,

1 vem montée à l'envers
2 égalisation et bulbe avant l'évapo et inversés
3 déshy sur la sortie détendeur
4 BACL montée à l'envers
5 utilité d'un séparateur à discuter
6 sortie séparateur en bas
7 muffler ou bien déshy sur le refoulement??
8 pressostat d'huile monté à l'envers
9 réservoir liquide à l'envers
10 variateur de vitesse sur ventilo condenseur monté aprés vanne d'isolement réservoir
11 sortie condenseur vers le haut

a+
Motiok Motiokicon_post
Salut,

Bulbe du détendeur branché a l'entrée de l'évaporateur + égalisation ext

Déshy a déplacer sur la ligne liquide (bien que ça existe sur le liquide BP dans les régimes noyés)

Sortie d'huile inversé avec la sortie HP du séparateur

Pressostat HP de régule a déplacer au niveau du condenseur avant la vanne départ liquide

Bouteille liquide branché a l'envers

Bouteille anti-coup de liquide branché a l'envers

VEM a l'envers


le filtre déshy a l'aspiration du compresseur apparemment ça se fait en GMS (si quelqu'un peut confirmer) je m'en souviens car quand on avait passé l'attestation d'aptitude avec les collègues on s'est tous fait avoir sur la question puisque ça n'existe nulpart ailleurs et niveau utilité c'est bien discutable... :#

merci pour ce quiz !

a+