:-o on soude avec çe mélange?
Je me disais qu'avec la présence d'hydrogène ça présentait des risques, mais après vérification ben je suis scié là! Je ne remets pas en question tes dires Marcel11 mais je voulais quand même vérifier!! :-D
Je me couches moins stupide ce soir!Merci pour l'info à propos des contenants au fait! ;-)

Seb
La lumière voyage plus vite que le son.C'est pourquoi certaines personnes paraissent brillantes jusqu'à ce qu'elles se mettent à parler...


Message édité par : leonzorg / 29-08-2012 21:09

marcel11 marcel11icon_post
il n y a que 5 % d hydrogène dans l'azote donc pas trop de risque
sandra sandraicon_post
bonsoir,

Aujourd'hui j'ai fait une recherche de fuite sur un plancher chauffant.
Des collègues cherchent la fuite depuis des semaines.
J'ai réussi à faire acheter le détecteur d'hydrogène.
Après avoir gonflé le réseau à 7bar et avoir passé 5 boutelles.
j'ai localisée les fuites.
Maintenant il reste plus qu'aux plombier à réparer.
Voilà m'a petite expérience sur le NIDRON
BYE BYE les gars