Bonsoir,
Citation : GfroidsasJ'ai le même problème de tarification mais pour l'entretien des chambre froide ? Quelqu'un pourrait m'aider ? Merci d'avance

Le principe est exactement le même que pour une clim!
A ceci près, qu'il vous faudra tenir compte de quelques paramètres supplémentaires:
- Installation en monoposte ... ou centralisé?
- L'accessibilité de tous les éléments ( groupe posé sur la cf ou déporté et demandant un brevet d'alpinisme pour y avoir accès )
- Les horaires d'intervention ... ( certains clients demandent que cela soit fait à des heures précises .... ou n'importe quand, quand tu peux le prévoir ). Les tarifs d'intervention ne sont pas pareils à 4h du matin .... que pendant un après-midi calme.
- Chambre froide positive ... ou négative? Car le négatif nécessitera de contrôler le fonctionnement du cycle de dégivrage ( qui peut être par résistances ou inversion de cycle) contrôler les sondes, ect ... les cf+ peuvent se contenter d'un dégivrage plus simple à vérifier.
- Ne pas oublier le temps de remplir toutes les paperasses administatives, le carnet de suivi de la cf sur place, certificat d'étanchéité, ect ...


Pour le reste, le temps passé, le resserage des bormes, contrôles divers d'intensité, les trajets pour se rendre sur site, la périodicité, ect ... sont comparables aux clims.

@+
Nop Nopicon_post
j'ai longtemps chercher aussi un tarif "simple" pour l'entretien d'une clim quand je connais pas la machine , je pars sur 50€ par UI et 30€ par UE + dep , quand je la connais (tout) les ans , en 1h c'est plié.
pour info , je suis a 55€ de l'heure.

récemment j'ai fait un devis pour 5 clim + 2 UI , les 2 premières UI j'ai mis 1h1/4 par UI car bien crade (gros nettoyage turbine + tout les volets d'air , sans oublier le bac , les carters , l'evap , le resserrage des connexion ....) , les 3 autres avait très peu tourné , j'ai du mettre 20 min par ui

nop
mars marsicon_post
Salut les artistes , la crise de l’été est enfin passée !

pour les entretiens quels qu'ils soient , Dmarco a soulevé un véritable point c'est la possibilité d accès pendant la production ou pas et la hauteur d’accès

Ce que je fais en général j’essaie de tout regrouper pour rentabiliser déplacement et travail .

Pour moi une chambre froide artisan boucher classique, un groupe accessible sans rien , et une cf rangée pour te permettre l'accès doit de prendre 2h/2h30 sanitation comprise (prévoir bâche et aspirateur ) et 1h00/1h30 pour visite simple pose mano/thermomètre, fuite et nettoyage condenseur .
Je répète accès très facile pour faire du bon boulot .

Sur d'autre site comme des labos ou autre on te demandera un accès à certaines heures .
Fais attention à tous ça .