Monter un projet comme nos cf ... comme écrire une symphonie: D'abord apprendre le solfège, ensuite écrire les partitions, et seulement après viennent les répètitions musicales et LE jour de la première! :-D
On ne joue pas la musique avant d'avoir écrit les partitions.
Bon, maintenant que nous sommes +/- d'accord sur le besoin concernant la puissance .... et avant de sélectionner l'évapo .... ca serait pas mal si tu nous disais ce que tu as choisi comme groupe ... comme fluide ... et accessoirement, si tu as un fabricant préféré?
@+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
zicman76
salut desole g oublie de le marquer dans mon dernier post fluide r404a groupe de chez danfoss mgzd242mta02e puissance 27.8kw a 0 sur catalogue gff longueur tube 12m donc 1pouce 3/8 aspi et 5/8 pour ligne liquide
dmarco
Bonjour mozart,
Je n'ai pas de docs sur ce groupe précisément, mais pourquoi choisis-tu un groupe à 0? ... plutôt qu'à -10°C!?
Avec une consigne à 6°C, je fais appel aux spécialistes pour savoir le choix le plus judicieux!
Songes que ce sont ( quand même ) des denrées " sensibles " ... que tu as l'obligation de garder tes 6°, quelles que soient les conditions extérieures ... mais que nous connaissons ( egalement ) des périodes de canicule, périodes qui ne vont que s'intensifier d'après les météorologistes.
Vaut-il mieux utiliser un évaporateur à delta de 6 ... ou delta de 10 ??
@+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
biloute
bonjour vu l'HR désiré, je mettrais un delta de 5
à+
mars
oui ave Biloute car le tonnage de pommes de terre risque d'etre à la baisse au moment de la vente et partir dans les condensat. :b
dmarco
Salut biloute,
Oui, je sais ... mais le monde de l'agriculture étant ce qu'il est ... j'ai déjà connu des paysans qui passaient d'une culture à une autre, en fonction du prix des aliments!
D'où ma pensée ( peut-être un peu trop généraliste) ... patates aujourd'hui ... mais ( peut-être bien ) carottes, choux ou betteraves demain!
D'où( peut-être) une installation plus " généraliste " serait possible et moins chère. :-D
@+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
zicman76
et donc ou puis je trouver un evapo avec un delta de 5 sur l air pour une puissance de 28 kw et une grande surface echange y a rien sur les catalogues que j ai
zicman76
et que pensez vous de la tuyauterie elle est correct
dmarco
Citation : zicman76 où puis je trouver un evapo avec un delta de 5 sur l air pour une puissance de 28 kw et une grande surface echange y a rien sur les catalogues que j ai
Ce style d'évaporateur n'est pas tout à fait ce qu'ils vendent tous les jours en grand nombre! Il est à peu près normal que tu n'aies pas grand chose ( voire rien du tout ) dans le catalogue " général-classique-tout venant " de GFF!
Donc, plusieurs choix :
- Attendre que quelqu'un qui a ces docs passe sur le forum,
- Tu pourrais appeler ton grossiste lundi,
Ou carrément, venir nous rejoindre vendredi au rassemblement!!
En plus de faire la connaissance des frigolos sur place ... ca t'ouvrirait encore les portes d'un nouveau fournisseur! :b :b
@+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
frigo71
Bonjour à tous ,
Et au lieu d'un gros évapo , pourquoi pas deux voir trois plus petit ??
Cela permet encas de problème d'en isoler un le temps de la réparation tout en conservant un fonctionnement .
Je ne sais pas au niveau surcout ce que cela représente (vanne, detendeur et evap ), mais en ayant du matériels de plus petite taille ton client sera moins "exclusif" , et lors d'une panne il aura plus de chance que tu es un matériel "standard" dans le camion (ou en stock) plutot qu'une très grosse pièce avec du délai .
Bon WE .A+
A chaque problèmes sa solution, si il ni y a pas de solutions, il ni y a donc pas de problèmes.