Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Les aspects du métier de frigoriste »» controle de materiel

controle de materiel#5327

6Contributeur(s)
stef60PLagfroidfifiAACpierra
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
stef60 stef60icon_post
salut a tous ,quels sont les démarches a effectuer pour contrôler notre matériel , quelles sociétés se chargent de ça et combien de fois par an ,et y a t il des contrôles





@+
quand le dernier arbre sera abattu,la dernière rivière empoisonnée,le dernier poisson capturé,alors le visage pâle s'apercevra que l'argent ne se mange pas !!!
PL PLicon_post
Bonjour, stef60, ce sujet a déjà été abordé avec des réponses concrètes, en cherchant un peu, je pense que ca va t'aider.....
Pat
agfroid agfroidicon_post
salut

tu dois juste faire un entretien 1 fois par an, test d'etanchéité pour mano, station recup.... controle balance (par exemple avec une bouteille de ff vide et taré ou un poid)
il n'y a que le detec fuite elec que tu dois envoyer se faire controler et étalonner par un organisme exterieur, le mieu etant de passer par tes fournisseurs habituels.

A+
AGFroid
fifi fifiicon_post
Bonjour

Le sujet a déja été débattu mais tu peux faire toi même le contrôle de ton détecteur en achetant une fuite calibrée, c'est d'ailleurs ce que nous faisons aussi pour les balances, manos, machine de transfert, thermomètre

un lien pour la fuite calibrée: http://www.toolseurodiscount.com/measuring_tools/calibrated_regulated_reference_leak_piece_de_fuite_calibree_regulee_LSR?language=fr
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
AAC AACicon_post
Pour le detecteur de fuite il faut acheter un test check tu trouve ça chez GFF ou autre grossiste frigo/clim
agfroid agfroidicon_post
la fiole étalon n'est pas trés fiable, je m'en sert aussi mais le souci c'est que nous n'avons le banc d'essai, car en plus de la fuite étalonné il y a une histoire de d'espacement bien précis entre la tete du détec et la fuite, et aussi la vitesse de passage au dessus de la fuite!!
et ceci nous ne pouvons le faire a l'atelier, donc obligation de passer par un organisme!!

moi aussi je faisait comme vous avec la fiole étalon, mais si c'est "accepter" par certain organisme de controle, ce ne l'est pas par tous, toutes les infos que j'ai je les tien de mon audit, où l'auditeur m'a dit qu'au prochain controle cela ne passerai pas!
donc attention quand meme!
AGFroid
stef60 stef60icon_post
donc concernant tout le matériel seul le détecteur de fuite est a contrôlé par une société externe





@+
quand le dernier arbre sera abattu,la dernière rivière empoisonnée,le dernier poisson capturé,alors le visage pâle s'apercevra que l'argent ne se mange pas !!!
pierra pierraicon_post
Stef60,
As tu été voir les liens que ta mis ffidelasorbe. Dans les tétéchargements tu as une procédure complete, lis la et il est vivement conseiller de le faire faire par un tiers. Ca vaut ppeut etre pour les autre aorganismes, appel les il seront a meme de te conseiller sur le suivis de ton matériels.

A+
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.