Bonsoir a tous,
Je suis novice dans le métier, et je voudrais savoir si vous auriez des astuces concernant le dégivrage des évaporateur de chambre froide négative quand on n'a pas d'eau chaude ?
Merci d'avance
adelclimatisation
Salut melantho.
Je ne fais que très rarement des chambres froides.
Moi j'ai toujours un décapeur thermique je te conseille d'en avoir un.
Je l'utilise aussi et surtout lorsque je récupère ou lorsque je reinjecte du fluide .
Tu es sur du négatif, donc, tu peux te servir du dégivrage déjà existant et tu passe le décapeur thermique en même temps .
Je laisse la place aux frigolos spécialistes de la réfrigération.
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
adelclimatisation
Re
Avec de l'eau de ville :b une eau a 13/14c cest chaud par rapport à de la glace à 0c ;-) .
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Tm_k9
Salut
les astuces il y' en a pas 50 sur du dégivrage élec :
- sortir de la batterie la sonde de fin de dég ou passer le fin de dég en temps
- filmer l' évap avec un rouleau pour les palettes
Un déglaçage de toute façon ça prends du temps et c' est jamais très rejouissant. il y a ceux qui arrosent et qui finisse trempé, d' autre qui ne sortent pas le tuyaux et qui laisse faire les résistances.
Melantho28
D'accord je vois qu'il n'y a pas 50 solution effectivement ^^
Bon je vais continuer avec mon jet d'eau alors, merci