On sait que le regime de fonctionnement d'une installation frigorifique depend de la PK, et la pression d'evaporation.
La PK est acceptablesi elle est inclue entre pk de coupure et celle de l'enclenchement.
Et la meme chose pour la pression d'evaporation. Question: Comment choisissons -nous le detendeur thermostatique
si son regime est par ex:-10,+40?
Je veux dire ,comment on peut combiner entre un intervalle de valeures pour la( PK P d'evaporation),et une seule valeure PK,P° du detendeur?.
Merci à tout le monde.
MAAROUK
Bonjour tout le monde
A mon avis,ma question n'a pas ete bien comprise.
Merci comme meme.
MAAROUK
Aircofrigo
bonjour,
tu vois juste, en ce qui me concerne, pas bien compris :#
ton détendeur, et surtout l'orifice qui va avec, est choisi en fonction de la puissance de ton évaporateur; en suivant les tableaux de puissance fourni par le fabricant du détendeur; en fonction de la T° d'évaporation désirée et de la T° moyenne de condensation.
bien sûr il faut analyser s'il faut un détendeur à régulation externe etc..
autre chose??
nh3
Ok je vois ou il veut en venir,
Evidemment la puissance du détendeur va aussi dépendre de son deltaP de fonctionnement. Il est évident que la différence de pression entre entrée et sortie du détendeur set un facteur déterminant de sa puissance frigo.
De la même façon un robinet d'eau débitera d'autant plus que le pression du réseau sera importante.
c'est la raison pour laquelle on régule la pression de condensation, pour assurer une charge constante sur le détendeur.
@+
''Pensons en hommes d'action et agissons en hommes de pensée''
detente
Salut abdel
avec un variateur de vitesse sur le condenseur en + c'est le top pour ton détendeur, rendement 100% :D
Bonsoir tout le monde
Merci les gars.
Et pour la plage de fondctionnement pouvez/vous m ajouter quelques notions.