Les Frigoristes

Rue des clim

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» Régulateur Eliwell

Régulateur Eliwell#1733

2Contributeur(s)
nh3
7 Modérateur(s)
Adrienadelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
icon_post
Salut à tous,

sur les régulateurs éliwell, par exemple le régulateur ID961 que j'ai sous les yeux au moment même où je vous écrit, c'est marqué à côté du symbole du contact compresseur: 8(3)A 250V~

Qu'est ce que celà signifie? que le contact peut supporter 8A au démarrage et 3 ampère en fonctionnement normal? :#

Toutes les réponses seront les bienvenues merci ;-)

Message édité par : Geniclimafroid / 26-02-2010 20:05

nh3 nh3icon_post
salut,

Moi j'aurais dit 8 A en résistif et 3 ampères en inductif(moteur); qui dit mieux?
Pour ma part je préfère toujours passer par un relais.
@+
''Pensons en hommes d'action et agissons en hommes de pensée''


Message édité par : nh3 / 26-02-2010 20:51

icon_post
C'est vrai que c'est plus sûre de passer par un relais ou un contacteur, mais j'aimerais bien savoir ce que celà siginfie exactement :#

8A en résistif et 3 ampères en inductif ce serait peu être bien la signification, quelqu'un pourrait confirmer?

Je viens de voir sur la notice technique du régulateur éliwell EWDR 961:
"la sortie relais compresseur n'a pas de tension, et elle peut commander une charge directe jusqu'à 0,5 HP. En cas de charges supérieures, utilisez un contacteur externe approprié."

Celà veut dire quoi 0,5 HP? :# sachant qu'à côté du symbole du contact du compresseur il y a marqué 10(4)A 250V


Message édité par : Geniclimafroid / 27-02-2010 08:49

nh3 nh3icon_post
salut !!

Et bien ?? qu'à tu fait de tes cours d'élec ??

HP : Horse power en français un cheval.

1Cv ou 1 HP = 736 Watts

cordialement, @+ nh3
''Pensons en hommes d'action et agissons en hommes de pensée''
icon_post
ah oui d'accord merci beaucoup :-)