bonjour ou peux ton trouver la courbe de pression température pour vacuometre
a+
monteur dépanneur frigoriste ( MDF limoge afpa)
salut
Je pense que tu fais erreur... Une "courbe de pression température", c'est pour un fluide, pas pour un appareil ! [addsig]
jako
Bonjour,
Je suppose qu'il s'agit du point d’ébullition de l'eau sous vide en fonction de la température ambiante. Désolé, je n'ai pas cette courbe !
a+
(Les lois des hommes ne peuvent changer ni muer les lois de nature).
vercorcris
salut tu a tout compris jako
monteur dépanneur frigoriste ( MDF limoge afpa)
agfroid
salut
tout ce que je peux te dire c'est que à 20°c d'ambiance, l'eau commence à bou à 23mbar, à 10°c à 12mbar, à 30°c à 40mbar, à 40°c à 70mbar, et à 0°c elle entre en ébullition à 7mbar.
bon, tout ça c'est pas trés précis, mais cela te donne une idée du niveau de vide qu'il te faut selon la T°.
tu as tout ça dans le cours de froid téléchargeable sur le site.
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
salut
Ah OK, je savais même pas que ça existait, on en apprends tous les jours ! :b
Par contre vercorcris, tu peux nous dire tu veux en faire quoi exactement ? [addsig]
Aircofrigo
bonsoir à tous,
dommage que je sois obligé de polluer les sujets des autres, mais bon :paf :paf
haitien62, étant inscrit depuis plus d'un mois sur notre site, je pense que vous avez eu l'occasion de lire que votre premier poste sur le site DOIT être votre présentation!!