Les Frigoristes

Rue des clim

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» Recherche schema frigo d'un install cascade R134a/CO2

Recherche schema frigo d'un install cascade R134a/CO2#3200

4Contributeur(s)
Pierrickmaster1551binzendtf
7 Modérateur(s)
Adrienadelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
Pierrick Pierrickicon_post
Bonsoir,quelqu'un pourrai me trouvé un schema frigo compet d'une grosse installation fonctionnent en cascade au CO2/R134a.Il faudrait que quelqu'un m'explique un peu les sécurité pour le CO2 parsque c un peu flou.. quand le CO2 monte en température la pression monte aussi donc on m'a dit que a se moment la les soupapes dégaze. :-?
Alors le CO2 est efficace mais a beaucoup d'inconvénient???? merci
master1551 master1551icon_post
Voici un schéma de principe qu'on recoit en appel d'offre d'un bureau d'ingé.

http://www.imagup.com/img/master1551/690675.html


Le plus gros inconvénient du Co2 est lorsque la machine reste à l'arrêt trop longtemps et/ou que la machine qui le condense est aussi à l'arrêt.

binzen binzenicon_post
Bonjour à tous,

Ce sujet m'intéresse et j'aimerais savoir l'avantage de la cascade sur ce schéma, pour le condenseur de la négative est refroidi par le circuit positif.

Merci A+
master1551 master1551icon_post
Voici un schéma des installations que l'on faisait y'a 3-4 ans...
C'est le schéma d'une installation avec 2 machines positives CO2 et une Négative en cascade Co2.

http://www.imagup.com/img/master1551/690686.html

Désolé pour la taille de l'image mais j'ai peur que ca soit incompréhensible si je réduit trop l'image.

master1551 master1551icon_post
Voici le schéma des installations CO2 transcritique que nous mettons depuis l'arrêt des cascades CO2.
Ce sont des boosters, ce qui simplifie la condensation du négatif


http://www.imagup.com/img/master1551/690696.html
dtf dtficon_post
salut


j'aime beaucoup la version transcritique :=! :=! :=! :=! dommage qu'en france on soit si peu develloper !!!!!

Pas trop de difficulter pour charger en fluide CO² ???

merçi pour le partage d'infos

christ59
master1551 master1551icon_post
Non pas de soucis , faut juste faire gaffe quand la pression est en dessous 6.18bars et ne pas charger en liquide sinon risque de mettre du Co2 solide dans l'installation.
Pierrick Pierrickicon_post
Je voulais savoir une Tk de -1 c'est pas trop haut pour une To de -35 ????????
Pierrick Pierrickicon_post
avec le CO2
master1551 master1551icon_post
Tk pour Temp de condensation ?? car moi j'appelle ca Tc....

-1° ou?? sur le R134A ??