Bonsoir,quelqu'un pourrai me trouvé un schema frigo compet d'une grosse installation fonctionnent en cascade au CO2/R134a.Il faudrait que quelqu'un m'explique un peu les sécurité pour le CO2 parsque c un peu flou.. quand le CO2 monte en température la pression monte aussi donc on m'a dit que a se moment la les soupapes dégaze. :-?
Alors le CO2 est efficace mais a beaucoup d'inconvénient???? merci
master1551
Voici un schéma de principe qu'on recoit en appel d'offre d'un bureau d'ingé.
http://www.imagup.com/img/master1551/690675.html
Le plus gros inconvénient du Co2 est lorsque la machine reste à l'arrêt trop longtemps et/ou que la machine qui le condense est aussi à l'arrêt.
binzen
Bonjour à tous,
Ce sujet m'intéresse et j'aimerais savoir l'avantage de la cascade sur ce schéma, pour le condenseur de la négative est refroidi par le circuit positif.
Merci A+
master1551
Voici un schéma des installations que l'on faisait y'a 3-4 ans...
C'est le schéma d'une installation avec 2 machines positives CO2 et une Négative en cascade Co2.
http://www.imagup.com/img/master1551/690686.html
Désolé pour la taille de l'image mais j'ai peur que ca soit incompréhensible si je réduit trop l'image.
master1551
Voici le schéma des installations CO2 transcritique que nous mettons depuis l'arrêt des cascades CO2.
Ce sont des boosters, ce qui simplifie la condensation du négatif
http://www.imagup.com/img/master1551/690696.html
dtf
salut
j'aime beaucoup la version transcritique :=! :=! :=! :=! dommage qu'en france on soit si peu develloper !!!!!
Pas trop de difficulter pour charger en fluide CO² ???
merçi pour le partage d'infos
christ59
master1551
Non pas de soucis , faut juste faire gaffe quand la pression est en dessous 6.18bars et ne pas charger en liquide sinon risque de mettre du Co2 solide dans l'installation.
Pierrick
Je voulais savoir une Tk de -1 c'est pas trop haut pour une To de -35 ????????
Pierrick
avec le CO2
master1551
Tk pour Temp de condensation ?? car moi j'appelle ca Tc....