Bonjour,
quelle est la façon la plus pratique et la plus performante pour purger ses manifolds.( plusieurs sons de cloches).

Merci.
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
visiblement ta quesztion n'entraîne pas une avalanche de reponse!!
qu'entens tu par purger??



vider le fluide qui y est suite à un récup de gaz dans une bouteille!!?
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.


Message édité par : aircofrigo / 18-05-2008 00:32



Message édité par : Adrien / 18-05-2008 10:23

melnibone melniboneicon_post
Bonjour,
par purge,j'entends chasser l'air des manifolds.

melnibone.
icon_post
ton 0 etant a la pression atmospherique quel aire veut tu chasser ton tube de "bourdon"se deforme suivant la pression qu'il recoit et le retransmetre l'aiguille via un engrenage
donne nous tes sons de cloche
fifi fifiicon_post
j'utilise des flexibles avec obturateur donc quand je les débranche je ne perds pas de gaz. Je débranche d'abord la hp, par mes manos je transfère le fluide du flexible hp vers la bp, et je débranche la bp
en fait je ne perds que très peu de gaz, uniquement de la vapeur bp
et si tu as le temps et que ta régul fonctionne en pump down tu ne perds pratiquement rien ;-)
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
christ59 christ59icon_post
je suis pas pour ce type de clapet sur les manos ,car un melange de gaz peut se faire sans s'apercevoir au premier coup . je serais curieux de voir qui as des manos pour les hfc et un pour hcfc :# :# :-D .
A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
fifi fifiicon_post
@ chris
une fois que j'ai fini , je'enlève mes flexibles donc plus de gaz ni dans les manos ni dans les flexibles :-D
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
le prob de menilbone n'est pas la récup du gaz , mais comment chasser l'air!!!
en général je le chasse avec un peu de gaz ou je tire le mano à vide avec l'install
tout dépend où j'en suis dans le travail
aircofrigo