Les Frigoristes

Rue des clim

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» [Résolu] - filtre dedhydrateur

[Résolu] - filtre dedhydrateur#3540

5Contributeur(s)
altea115adelclimatisationpierrebiloutePL
7 Modérateur(s)
Adrienadelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
altea115 altea115icon_post
salut je suis nouveau sur votre forum et je voulais savoir a quoi bon peut servir un filtre deshydrateur mis entre le split et l’unité extérieure d'une climatisation chez un particulier

Je pensais que ca ne servait a rien sur ce type de climatiseur?
merci
merci
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut et bonne jrnee a ts
pour les meme raison que pour une application refrigiration.apres tt ta clim est un circuit frigo ;-) ,donc il crein l humidite,comme n importe quel circuit.maintenant il arrive que l on instale un deshy comme tu la decrit,dans le cas ou par exemple la clim etait longtemp a l air libre,danc avant la mise en route en installe un deshy anti acide a visser,tirage au vide avec cassage de celui ci,apres 2 a 3 semaine on vient changer le deshy definitivement.
le role du deshy ne change pas que se soit en froid ou en clim.
cordialement
pierre pierreicon_post
salut a tous

je ne fait pas beaucoup de clim
mais il me semble que le détendeur est dans l'unitée exterieure et il a déja un deshy de chaque coté (de memoire)
je pense qu'il vaux mieux les remplacer tout les deux que d'en rajouter un suplementaire. :#
possibilité de panne suplementaire et ;-)

a+
biloute bilouteicon_post
bonjour

ah bon, deux déshy intégré d'origine??

j'ai pas encore vu cela :#
juste un filtre tamis à l'entrée du capillaire oui; mais pas déshy..
j'ai découpé cela sur LG par curiosité pour voir
mais bon, je connais pas tout ce qui existe non plus :-o :-D

si c'est du réversible, j'espère que c'est un bi-flow qu'ils ont monté
à+
pierre pierreicon_post

salut biloute :-P

je ne suis vraiment pas un specialiste en clim :-)
j'ai trouvé un schema dans mes doc.
il y a meme 3 deshy :-P

a+
icon_pieces jointes Pièces jointes 1
altea115 altea115icon_post
Ok merci a tous de vos réponse
Je pensais juste que le deshy se trouvait pas a la bonne place sur ce type de climatisation ou tout est integre dans le groupe exterieur
merci
biloute bilouteicon_post
re,

merci pour ce schéma ;-)
c'est une doc de cours ou cela vient d'une marque particulière?

à+
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
bon week end a ts
biloute,le filtre tamis dont tu parle c est bien un deshy ( deshy cigare) comparable a celui utilisé en electromenager.sur les clim actuel y en a tt une floppé sur les ue et au moins 2 sur les ui ( selon le type de detente et l emplacement du detendeur),mais attention,pour certains et malgres leur apparence de deshy,ce sont des clapets anti retour.
cordialement
PL PLicon_post
Effectuant beaucoup de clim pour des particuliers, je n'ai jamais vu de deshy sur un circuit frigo, seulement si on l'installait nous mème il y a 20 ans sur des circuits au R22, nottement lors d'un changement de compresseur, de plus actuellement difficile à mettre en place le detendeur se trouvant dans le condenseur et pas beaucoup de place. Par contre pour une cave ou chambre froide, nous en mettont systematiquement.
Pat
biloute bilouteicon_post
bonjour,

je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas mettre ce déshy supplémentaire à l'extérieur de l'UE directement entre la vanne de service et le tuyaux!!
la plus part du temps maintenant c'est du réversible donc mettre un bi-flow = dans tout les cas une fois devant , une fois derrière le détendeur quelque soit sa place :-D
évidemment en non réversible ce peut être plus judicieux de bien le positionner; mais si c'est juste un temporaire pour filtrer suite à une réparation du circuit, est ce bien raisonnable de commencer à couper les tuyaux de l'UE pour y intercaler ce déshy?? surtout qu'en plus d'après adel il y a déjà des déshy??
:# {au plus on creuse au plus on s'interoge et au plus on continue de creuser!!
je vais essayer de pas tomber dans le trou :-D
:-D :-D :-D }