Bonjour,
Sur une pac de piscine le general disjoncte lorsque le compresseur scroll Copeland se met en marche.
Apres controle des enroulements (0,9 2,5 et 1,9 Ohm) je deduis que les enroulements sont HS. Qu'en pensez vous ?
Quelles pannes rencontrons nous le plus souvent sur ce type de materiel ? Avec quels symptomes ?
biloute
bonsoir,
quel type de scroll?? un triphasé ou mono?
tester vers la masse aussi?
à+
fifi
Bonsoir
Tu dis que le général disjoncte mais le général c'est un disjoncteur normal ou différentiel
Si c'est un différentiel il y a de fortes chances que ton compresseur ou le ventilo qui démarre en même temps soit à la masse
Si c'est un classique il faut vérifier si tu n'as pas de surintensité ou court circuit
D'après les valeurs que tu donnes ton compresseur doit être un mono et les valeurs d'enroulement sont correctes. 1.9 + 0.9 = 2.5 (à peu près )
Bons test
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
Pascal47
Bonjour,
C'est un compresseur en mono et aucun des enroulements n'est à la masse. Le ventilo tourne tres bien sans que ca disjoncte. Le compresseur est branché sur le contacteur, apres une tempo il s'enclenche bien. Et si le compresseur est connecté le fusible sur le tableau elec fond. (peut etre que je devrais remplacer tout ca par un courbe D ?)
Je n'ai pas trop cherché de ce coté là car le materiel est installé comme ca depuis 2009...
C'est une PAC piscine Heat Perfector made in USA. Dont je n'ai pas le schema elec.
Si vous avez d'autres pistes je suis preneur et de mon coté je vais retourner prendre quelques mesures dan la semaine.
PL
Le disjoncteur, est-il bien adapté, courbe D, ou fusible AM? Une faiblesse du disj? Et comme tu le dit le fusible fond, à mon avis pas adapté pour le fonctionnement. Section des fils aussi!
Pat
Poraki85
Bonjour
As tu vérifié que ton contacteur ete bien passant? Débranche ton compresseur est vois ce qui ce passe. Si tu ne disjoncte pas sa vient surement de lui. Peut etre qu il bloquer mecaniquement!!! entend tu un bruit bizarre lors du demarrage???
xavierc
Citation : Pascal47
Bonjour,
C'est un compresseur en mono et aucun des enroulements n'est à la masse. Le ventilo tourne tres bien sans que ca disjoncte. Le compresseur est branché sur le contacteur, apres une tempo il s'enclenche bien. Et si le compresseur est connecté le fusible sur le tableau elec fond. (peut etre que je devrais remplacer tout ca par un courbe D ?)
Je n'ai pas trop cherché de ce coté là car le materiel est installé comme ca depuis 2009...
C'est une PAC piscine Heat Perfector made in USA. Dont je n'ai pas le schema elec.
Si vous avez d'autres pistes je suis preneur et de mon coté je vais retourner prendre quelques mesures dan la semaine.
Bonjour,
Si c'est made in USA, 9 chances sur 10, que c'est un compresseur 60 Hz ...
Les importateurs vendent ça, puisque cela marche très, du moins les 3/4 premières années.
Cas vécu: le client m'a pris pour un voleur quand je lui ai annoncé le prix du remplacement.. :-|
Xavier
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
PL
Xavierc, pas d'accord avec toi, l'instalation fonctionne depuis plusieurs années! surement un problème de disjoncteur mal adapté, j'appuie cette theorie.Attendons la suite
Pat
marcel11
Comme xavier le compresseur tourne moins vite donc pompe a huile moins vite ,condo de démarage en 60 HZ et non en 50 hz.
un compresseur prevut pour marché a60 Hz veillera moins a 50 hz
Pascal47
Citation : Poraki85
Bonjour
As tu vérifié que ton contacteur ete bien passant? Débranche ton compresseur est vois ce qui ce passe. Si tu ne disjoncte pas sa vient surement de lui. Peut etre qu il bloquer mecaniquement!!! entend tu un bruit bizarre lors du demarrage???
Bonsoir,
si ton bruit bizarre est comme une rafale d'arme automatique eh bien oui ca fait ca aussi mais pas longtemps car le fusible fond.
Enfin je vais retourner chez mon client et examiner tout ca de tres pres. Merci pour vos tuyaux à tous et a tres bientot.