Bonjour tout le monde! petite question de curiosité... Peut on sur une centrale frigorifique déterminé approximativement (par calcul ou autre) la pression d'huile qui règne dans les compresseurs sans y mettre les manos?
"L'erreur est humaine mais un véritable désastre nécessite un ordinateur."
cedfr79
dans tes compresseurs c'est ta pression bp
pour faire du froid il faut faire du chaud
xavierc
Citation : cedfr79
dans tes compresseurs c'est ta pression bp
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
Bonjour
+ le Delta P de la pompe a huile :-P
Xavier
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
cedfr79
ca dépend ou tu regarde ;)
il a pas précisé dans sa question
pour faire du froid il faut faire du chaud
Citation : LeChoV
...la pression d'huile qui règne dans les compresseurs sans y mettre les manos? [addsig]
Salut
Dans ce cas c'est la pression BP [addsig]
LeChoV
Ouai je voulais dire avec le delta P de la pompe a huile. Peut ton le savoir sans poser les manos?
"L'erreur est humaine mais un véritable désastre nécessite un ordinateur."
Le constructeur peut peut être te donner la pression nominale de sa pompe à huile non ? :# [addsig]
booster
En regle générale, la pression sortie de pompe à huile d'un compresseur semi hermétique est égale à la pression BP du compresseur +3 bars
Une pompe à huile fatiguée c'est +2 bars par rapport à la BP
Et moins de 1.5 bars, le pressos d'huile coupe en sécurité
Un peu de douceur dans ce monde de brutes
chouchen56
Chez copeland : Delat P Presion huile/BP : 2,5bar si tout va bien et pour un pressostat DANFOSS MP 54 coupure temporisée de 45 a 60s si delta P en dessous de 0,65 ou 0,9 bar selon modèle.
Message édité par : chouchen56 / 29-07-2011 20:24
LeChoV
Merci tout le monde pour vois reponses
"L'erreur est humaine mais un véritable désastre nécessite un ordinateur."