Bonjour tout le monde! petite question de curiosité... Peut on sur une centrale frigorifique déterminé approximativement (par calcul ou autre) la pression d'huile qui règne dans les compresseurs sans y mettre les manos?
"L'erreur est humaine mais un véritable désastre nécessite un ordinateur."
cedfr79 cedfr79icon_post
dans tes compresseurs c'est ta pression bp
pour faire du froid il faut faire du chaud
xavierc xaviercicon_post
Citation : cedfr79 

dans tes compresseurs c'est ta pression bp

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
 

Bonjour
+ le Delta P de la pompe a huile :-P
Xavier

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
cedfr79 cedfr79icon_post
ca dépend ou tu regarde ;)
il a pas précisé dans sa question
pour faire du froid il faut faire du chaud
icon_post
Citation : LeChoV 

...la pression d'huile qui règne dans les compresseurs sans y mettre les manos? [addsig] 


Salut

Dans ce cas c'est la pression BP [addsig]
LeChoV LeChoVicon_post
Ouai je voulais dire avec le delta P de la pompe a huile. Peut ton le savoir sans poser les manos?
"L'erreur est humaine mais un véritable désastre nécessite un ordinateur."
icon_post
Le constructeur peut peut être te donner la pression nominale de sa pompe à huile non ? :# [addsig]
booster boostericon_post
En regle générale, la pression sortie de pompe à huile d'un compresseur semi hermétique est égale à la pression BP du compresseur +3 bars
Une pompe à huile fatiguée c'est +2 bars par rapport à la BP
Et moins de 1.5 bars, le pressos d'huile coupe en sécurité

Un peu de douceur dans ce monde de brutes
chouchen56 chouchen56icon_post
Chez copeland : Delat P Presion huile/BP : 2,5bar si tout va bien et pour un pressostat DANFOSS MP 54 coupure temporisée de 45 a 60s si delta P en dessous de 0,65 ou 0,9 bar selon modèle.



Message édité par : chouchen56 / 29-07-2011 20:24

LeChoV LeChoVicon_post
Merci tout le monde pour vois reponses
"L'erreur est humaine mais un véritable désastre nécessite un ordinateur."