Les Frigoristes

Rue des clim

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» Sélection d'un compresseur.

Sélection d'un compresseur.#3651

8Contributeur(s)
cedric29marcel11glaglavoxydmarcodiscusPL
7 Modérateur(s)
Adrienadelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
cedric29 cedric29icon_post
Bonsoir ,
Aujourd'hui j'ai été appelé par un client car sa cellule de surgélation faisait sauter le disjoncteur >compresseur a la masse.
Le soucis est que l'étiquette indiquant le type de compresseur a été arraché ,et que le fabricant de la cellule ,Coldest ABFPR 5-7 -2006,je ne trouve aucun site ,aucun numéro de tel pour les contacter.
Mon patron est en vacances 8-) ,c'est lui qui commande les compresseurs habituellement.

Voici les seules informations que je dispose ,et qui normalement sont suffisantes quand on a un peu plus d'expériences...

Mono UH ,R404 ,600gr ,Puissance :996w(P absorbée?)
Puissance frigorifique :845w (a -20°c?)
J'ai cherché sur le catalogue Gff ,mon choix s'oriente sur le FH2480Z ,qui fait 849w a To= -35°C.
Est ce que j'ai bon ?

Message édité par : cedric29 / 01-08-2011 22:33

marcel11 marcel11icon_post
sur le dessus du compresseur il est gravé la référence du compresseur ci c'est un vieux UH
cedric29 cedric29icon_post
le dessus est inaccessible :-? ,faut sortir le compresseur dans ce cas la .
glagla glaglaicon_post
bonsoir a tous

sauf erreur de ma part (il y a déja longtemps que je ne fait plus de petites instalation)la référence que tu nous donne est bien un compresseur au R 404 ?

Comment connais-tu la puissance de ton compresseur actuel vu que l'etiquette a été arraché ?

Comme te le dit Marcel si c'est un vieux UH une plaque gravée se trouve sur le dessus de la cloche, et pour les inaccessible on a inventé ce que l'on appel un mirroir et une lampe si on ne voit pas grand chose
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
voxy voxyicon_post
essaie avec un mirroir articulé et une lampe et tu lis la reference a l'envers
Ca marche a tous les coups
dmarco dmarcoicon_post
Salut Cedric,

Au pire, si le fournisseur n'est pas trop loin.... et vu que de toute façon, pour remplacer ton compresseur.... tu devras le démonter .... il est toujours possible de faire ca en 2 temps!!

Ca évitera de faire poireauter ton client .... jusqu'au retour de ton boss de ses congés!! :b :b

A+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
cedric29 cedric29icon_post
Le démonter oui ,mais le client veut un devis ,pour décider d'une réparation (environ 1500)ou de l'achat d'une nouvelle cellule( 2500 a 3000 euro).
Et le démontage est loin d'être une partie de plaisir,vu la ou il est logé :( .
tant pis je vais me démerder ,sujet clos.
discus discusicon_post
Démontage du compresseur...encore un jouet de chez METR...Attention à la hauteur du nouveau groupe.
@+DISCUS
cedric29 cedric29icon_post
Bingo ca vient de chez eux ,oui attention a la hauteur du nouveau groupe.
PL PLicon_post
Pour le ref, j'utilise très souvent une glace ou mirroir avec une lampe blanche afin de lire à l'envers. Pa stoujours facile, mais souvent efficace.
Pat