Citation : cedric29
Voila une question simple .
Moi je fais mes cablages en coupant toujours à la phase .
Souvent je trouve de vieilles installations ou c'est coupé au neutre.
Est ce que ca a une réelle importance?
Avantage et inconvénient de l'un ou l'autre ?
Bonjour,
Tu l'a dis toi même "sur de vieilles installations", les épissures et les dominos porcelaines sont finis, pour manque de fiabilité (même si les anciens disaient qu'une "bonne épissure" valait tout les raccordements du monde, la coupure sur le neutre est interdite !
Désolé, mais : tu as suivi des cours d'électricité ? :-o
Si cela était le cas, tu saurais que c'est interdit de couper un neutre, et que c'est pas pour faire joli .. :paf
En régime TN par exemple si tu coupe le neutre, tu n'a plus de liaison a la terre, si un défaut de masse apparait, le premier qui met la main dessus a perdu :-?
En monophasé comme en tri :-|
ON NE COUPE JAMAIS UN NEUTRE,
et la mise a la terre est obligatoire, (tant qu'a faire je le rappelle), par ce qu'un de mes premiers patrons me disait : la terre c'est pour les paysans :paf :paf
Bien sur je suis parti au bout de 15 jours...
Xavier
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire