dans la société dons je fait parti comme commercial
souvent les gens donnent le volume du chambre et ils demandent le divis
le question c'est : est ce que il y a un ration ou un coéffition pour faire les calcules plus vite
Ex : si en vous donne seci
"chambre froid positive 3X3X2.8 COMPLET"
comment et quelle groupe allez vous choisir (sa puissance...)ainsi que pour l'evape .
une autre question :(pour les accessoires se que je propose moi c un filtre + thermostat électronique pressostat combiné+ électrovanne + voyant et une bouteille anti-coup de liquide pour les CF négative) c juste ou doit- je ajouté qlq chose d'autre ?
merci d'avance
Peio
Cette demande manque cruellement d'informations pour constituer un devis sérieux. Il faut connaitre la température intérieure et le type de denrées, l'environnement de la chambre, l'activité (ouvertures de portes), implantation du groupe, etc...
J'ai souvent été confronté à ce type de demandes de la part de frigoristes puisqu'ayant travaillé plusieurs années chez des distributeurs, et il fallait bien sortir qq chose, alors on avait des ratios en fonction des volumes/denrées, que l'on gonflait parceque ces mêmes "pseudo-professionnels" nous tenaient responsables du manque de puissance si c'était le cas. :-|
Insistes pour avoir le maximum de données, ça crédibilisera tes offres, et affinera tes prix. Une visite sur site est idéale, ça prend du temps mais ça te permettra de développer les affinités avec le client et donc d'avoir sa préférence en cas de concurrence.
Pour les accessoires, éventuellement mets un détendeur, des fois ça peut servir... ;-)
+ 1 voyant pour ne pas te faire insulter par ton technicien
La bouteille anti coups de liquide c'est super mais ton concurrent ne la met pas dans les petites install et tu te trouves pénalisé, comme la vanne de démarrage d'ailleurs.
Je t'envoie un bilan par mail si j'y arrive.
Bye
amar
en generale tu prends 100 watt par m3 et tu prend un peu plus.
ex. pour une chambre froide de 6 m3, sa fais 600 wat,donc tu prends 800 wat c'est un moteur 9460 avec un evapo de sa meme puissance.
oki ma geule
mimifrigo
Citation : amar oki ma geule
quoi ma gueule :| , qu'est ce qu'elle a ma gueule :-D ??
johnny 8-)
coolingD
Un truc de chauffagistes le 100 w par m2 . C'est pas aussi simple que 9a une chambre froide , mais bon ca peut marcher pour certains . :=! :-o
Quelquefois les plus petits ressorts font mouvoir les plus grandes machines.
coolingD
m3 pardon :paf
Quelquefois les plus petits ressorts font mouvoir les plus grandes machines.
en generale tu prends 100 watt par m3 et tu prend un peu plus.
ex. pour une chambre froide de 6 m3, sa fais 600 wat,donc tu prends 800 wat c'est un moteur 9460 avec un evapo de sa meme puissance.
oki ma geule
Hello,
Dans ce cas, que fais-tu pour une CF de 70 m3 ? Tu prends ce ratio aussi ? Pour 100 m3 ?
Peio
Et mon frigo de 300 litres, je mets 30 W ??? :-?
Arbiter
En soi, il est au moins très concurrentiel sur les petites CF. :-D