Bonjour, j'ai une chambre froide 0/+2°C.
Avec du 4004A je veux réglé le pressostat BP sécu..
Avec rearmement manuel, ils ont un DP de 0.7 bar.
Si je règle la coupure 1 bar en dessous de la pression correspondant à la To(-10°C, 3.14Bar), l'enclenchement va être de 2.74 bar.
Sa peut l'faire?
PS:Après j'ai un pressostat bp régulation que je règle pour du pump down. Mais lui je l'ai réglé.
mars
Pour ma part je regle un bp secu à 0.2bar pour une cf positive de ce type.
Autrement pour l'histoire de l'enclenchement je te dirais que je m'en fou un peu car de toute façon ton pressostat est à réarmement manuel,, donc le temps que tu arrives pour le réarmer ta bp aura remontée au delà dde ton reglage, sauf si t'as plus de fluide.
Certain te diront 0.1 bar ou 0.05 b ou 0.3b ou autre chose , l'essentiel pour moi c'est de couper au moins 8 à 10°c en dessous de ta bp et de maintenir une pression residuelle dans ton aspiration et jusqu'à ton electrovanne de façon à ne pas aspirer d'air exterieur si fuite sur le réseau concerné.
Comme ça tu rentres pas d'humidité dans ton circuit.
Que tous le monde se lâche, j'ai le dos large :b :-D
Aircofrigo
bonjour,
BP sécurité :
•Coupure 0.1 à 0.2 bar
•Réarmement t° de consigne la plus basse de la chambre froide.
ou alors tu ne parles d'un BP de sécu mais d'un BP gérant le pump down??
car tu n'es pas clair: tu dis réarmement manuel et DP de 0.7 pour ré enclencher???????
si BP pour Pump down:
•Coupure 0.3 à 0.5 bar
•Réarmement t° de consigne la plus basse de la chambre froide.
petit fichier en attache:
à+
j'avais pas lu le "PS" concernant le BP de régulation :D mais n'empêche, la question n'est pas claire; manuel ou DP?
Message édité par : Aircofrigo / 27-03-2012 15:26
Pièces jointes1
Fichier non trouvé : Réglage des différents pressostats.pdf
Cardo
Bonjour j'ai réglé le BP régule à 0.2 pour la coupure avec un différentre de 1,5.
Et le securité à 0,5 et un enclenchement un peu au dessus de T0 donc 3,5 bar, j'ai une P0 de 3,4bar.
Aircofrigo
bonjour,
je suppose que tu as fait le contraire de ce que tu as écrit???
parce que là, tu passes en sécu avant de réguler :-o :#
donc BP de régul à 0,5 et BP de sécu à 0,2; correct?
quelqu'un a t il une remarque ou suggestions sur la Doc que j'ai mit en attache plus haut concernant le réglage des pressostats?
voyez que je n'ai pas pensé qu'à l'europe; ainsi nos amis de régions plus chaudes ont également de quoi faire 8-)
merci d'avance :=!
à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
Cardo
Non mais en faisant comme sa, le sécu est shunter en phase de régulation.
tu vois ce que je veux dire?
xavierc
Citation : Cardo
Non mais en faisant comme sa, le sécu est shunter en phase de régulation.
tu vois ce que je veux dire?
Bjr,
Je sais si Airco comprend ce que tu veux dire mais moi, j'ai du mal :-o
Si tu shunte ton BP sécu: il n'y a plus de sécurité non? :#
Et tu dis dans ton premier post que le Bp sécu a réarmement a un DP de 0,7 bars
et dans ton post du 28, tu dis :"Et le securité à 0,5 et un enclenchement un peu au dessus de T0 donc 3,5 bar, j'ai une P0 de 3,4bar." soit 3 bars de DP :paf
Comme dis Airco "e suppose que tu as fait le contraire de ce que tu as écrit??? "
Et la cela fontionne ! :-P
Xavier
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire