Bonjour a tous .
Aujourd'hui je suis intervenu sur un groupe ,pour un problème de régulation du ventilo condenseur ,ma hp est monté assez haute ;55 °c avec du r404A .
J'ai senti ,en purgeant mes flexibles que le gaz avaient une odeur assez particuliere ,que vous avez surement déja sentit .
Est ce que le FF a une odeur spécifique quand il a pris un coup de chaud ,et donc est il foutu?
mars
une hp à 55°c c'est pas trop élever mais il faudrait plutôt avoir la temperature de refoulement.
55°c, pour moi en tous cas c'est une valeur classique de coupure hp pour un condenseur à air.
Donc si ta securité a fait son boulot je vois pas pourquoi ton gaz serait foutu.
par contre il est vrai que le r404a n'a pas d'odeur particuliere et que le fait de sentir une odeur de brulé, oui il serait préférable de le remplacer aisi que l'huile, deshy et tant qu'on y est un petit nettoyage azote.
biloute
bonsoir,
pourquoi penser au FF??
pourquoi pas l'huile qui pue??
analyse à faire :#
PL
Bonsoir. Cela sent le compresseur et le circuit frigo qui a bien cuit et ne va pas durer bien longtemps. Due à l'odeur sens plus...
Pat
mars
bah je sais pas combien ça vous coûte une analyse d'huile mais chez nous c'est au moins 150E.
donc dans son message il parle d'un groupe, si l'huile à une odeur anormale, alors hormis une surchauffe ou une polution du circuit, je vois pas ce qu'il y aurait.
Si c'est exact alors oui huile+filtre+ fluide.
adelclimatisation
salut et bonne soiree a ts
je rejoint l ami biloute je pense aussi a l huile qui serais a l origine des odeures,et comme biloute je dirais un teste d acidité d huile s impose ainsi qu un teste des enroulements du cp.y a t il eu des fuites ou des travaux sur cette instal? quel age? 55 en condensation tu doit pas etre trop loin des 100 en refoulement a t il fonctionner longtemps dans ces conditions??
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
mars
pourquoi les enroulements, on parle pas de defauts d'isolement ou bien même de soucis ohmique sur les enroulements.
C'est pas la premiere fois qu'un ventilos condenseur lache et encore heureux que la consequence ne soit pas une casse systématique des compresseurs.
Test acidité oui si vous voulez, mais si a l'heure ou on parle le compresseur est repartit et que les températures sont bonnes, je preconiserai donc ce qui est noté plus haut.
PL
Bonsoir. J'ai deja eu des cicuit qui puaient à 15m et qui ont continué à fonctionner pendant quelques années mais cela n'à pas durer quand mème. A suivre dans le temps. Et en tant que depanneur c'est quand mème un signe precursseur de panne rapide, et pour ne pas passer pour un con vis à vis de son patron et de la relation direte qui est le client il vaut mieux prevenir qui de passer pour un mauvais technicien.
Pat
cedric29
L'installation a moins d'un an :#
C'est une cloche techumseh ,on fait que du petit commercial,il n'y aura pas de test huile(Prix du test +nettoyage complet +changement huile +recup+recharge gaz= le prix du compresseur)
mars
pas d'accord, ta recup sera à faire dans les 2 cas , le fluide frigo à remplacer forte chance oui, nettoyage aussi car reseau pollué si huile hs.
Donc il te reste la différence avec le test huile et remplacement huile.
Donc oui si c'est une petite cloche , remplacement plus judicieux, si grosse cloche l'autre solution sera moins chere.