Bonjour
est -il normal que la BP de mon voyant bulle de temps à autre à des durée régulière il est bon pendant 2 minutes et il bulle ensuite pendant 1 minute environ ,,
fifi
salut mano
comme on le répète souvent :paf :paf il nous faut plus d'info sur ton install
t° d'évap et de cond, t° de ta chambre, t° ext, surch, sr bref un maximum d'infos
avec ça on devrait pouvoir t'en dire un peu plus
mais à première vue ça ressemble à un léger manque de charge, avec tes infos on en saura plus
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
oui t'as raison mais mes température sembles correct à part que j'ai remarqué le voyant qui bulle je pense pendant que le détendeur règle à chaque fois la SH
amar
c normal,quand ton detendeur regule(demande de froid) ton voyant bulle.
Peio
Tu as un détendeur thermostatique, donce forcément un réservoir de liquide, qq soit l'ouverture d détendeur, tune devrais pas buller... éger manque de charge ?
Au fait, c'est quoi la BP d'un voynt, Manos ?
hydargos
même remarque que hotz.
est ce que tu parles du voyant liquide ?? car il est sur la ligne liquide qui est en HP.
Aircofrigo
Citation : hotz
Au fait, c'est quoi la BP d'un voynt, Manos ?
eh bien, c'est la sortie d'un (mal)voyant bouché!!!
:-D :-D
veuillez excuser mon humour présentement présent ici même mais bon vu que pas moyen de blaguer sure le chat :-( ; faut bien que je me rattrape ailleurs 8-)
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
discus
Salut,je comprends pas la bp de mon voyant bulle.
On charge également une installe par le calcul de la surchauffe,en fait c'est le plus important.
N'oubliez pas qu'un voyant qui bulle peut avoir plusieurs causes:mauvaise charge,prédétente,HP trop importante,travail du détendeur....
@+ DISCUS
Aircofrigo
salut discus,
moi je pensais que un des meilleurs moyens de vérifier la bonne charge c'est le contrôle du sous refroidissement et pas le contrôle de la surchauffe!!
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
OK, pour Hotz :
BP s'est glissée , je pensais en BP pendant l'écriture de texte.
Alors je corrige :
Le voyant qui bulle et mon BP balance entre -14 et -10° à intervalle réguliers.
Pour Discus :
T'as raison le voyant bulle je pense à cause du travail qui fait le détendeur.