Bonjour j'ai déjà posté il y a quelque temps deux trois question concernant le réglage de pressostat.
Mais je viens vers vous car une question me turlupine.
Es-ce que si je règle mes pressostats BP régulation à 0,2 pour la coupure et 1,7 pour l'enclenchement et le pressostat BP sécurité à 0,5 pour la coupure avec une temporisation et 3,8 bar pour l'enclenchement et si en fonctionnement je suis à 3,4 bar, cela fonctionne ?
Merci
marcel11
Le pressostat de sécurité est réglé plus bas que la régulation sinon tu sera toujours en sécurité et jamais en régulation.
Si ta secu bp est a 02 ta regul est a 05 si tu a une fuite tu passe en secu âpres le seuil de regul
Cardo
On peut pas shunter la sécu avec une tempo?
agfroid
salut cardo
cela n'a aucun interet, à mon avis, que de temporisé la sécu!
le mieux c'est comme te l'a dit marcel: sécu à 0,2b et régul à 0,5b.
c'est le réglage que tout le monde pratique dans ce cas!
AGFroid
marcel11
et pour faire boum tu m'est une tempo?
Sinon premier seuil regul et 2 eme seuil securité et sans tempo
biloute
bonsoir,
BP de sécu à régler à 0.1 / 0.2 bar (si manuel OK) Si réenclenchement auto: à la pression correspondante à la T° la plus basse de la chambre
BP de commande (pumpdown) 0.3à 0.5 bar OFF et réenclenchement à la pression correspondante à la T° la plus basse de la chambre.
voilà, tu as ta réponse pour les réglages BP ;-)
pas compréhensible que la BP sécu soit plus haute que la BP de commande :-o :-D :-D :paf non, vraiment :paf