bonjour a tous je dois faire une charge, après un rinçage et une récup sur une machine a chantilly fonctionnant au r12.
un collègue ma dit que on pouvais remplacé par du r134 avec que 80% de la charge initial, merci d'avance les gars. :# [addsig]
BA43
salut emeric
en remplacement du r12 j'utilise le r413a (3% r600a 9%r218 88%r134a) je charge à environ85 à 90% de la charge r12 je n'ai pas eu de problèmes majeurs de plus comme c'est un HFC il sera dispo aprés 2010 contrairement au r 409 le prix est toutefois un peu élevé mais sur des charges petites ou moyenne c'est jouable
SI tu voulais passer avec du r134 tu devrais changer l'huile du compresseur
à coeur vaillant rien d'impossible
ok je vais commander la bouteille merci [addsig]
BA43
salut emeric
ravis d'avoir put t'aider je me permets une petite précision charge uniquement en liquide mélange à fort glissement
à coeur vaillant rien d'impossible
ça marche très bien merci a toi ba [addsig]
BA43
salut emeric
C'est gentil de me tenir au courant et de me remercier
Bravo à toi et à bientot