Bonjour, j ai un doute sur la maniere de m y prendre. En fait voila j ai eu un probleme de fuite, donc j ai vidé l installation. Par conséquent , je dois changer le filtre deshydrateur mais voila l'etancheité à l azote, il faut le faire avec l ancien filtre ou avec le nouveau car si on fait le test avec le nouveau on risque de faire rentrer de l humidité, merci de m eclairer
hydargos hydargosicon_post
je serai tenté de dire "peu importe", car de toutes les façons, il faudra bien que tu changes ton filtre et que tu tires au vide après.
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
salut,

moi je ferais tout les travaux de réparation avant tout étant donné qu'ici c'est le problème!!
ensuite seulement remplacement du filtre et test de fuite sous azote et tirage au vide
ALORS, ATTENTION; tu as ouvert le circuit pour réparer une fuite+remplacement de filtre donc moi je tire au/et casse le vide à plusieurs reprises!!les règles de l'art quoi ;-)
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
faby fabyicon_post
salut,
avec de l'azote déshydraté (qui, du coup est très hydrophile), tu vas au contraire contribuer à récupérer l'humidité présente dans ton circuit. Si tu utilises ce produit, je te conseille donc de changer ton déshy avant de faire le test d'étanchéité. De plus tu vas ensuite tirer au vide...donc pas de soucis.
Bonne continuation.
icon_post
Merci de vos renseignements, j avais eu un petit doute a+ :-)