bonjours,aujourd hui j ai mis en service une pac deleage pas mal,ma pac a pour charge constructeur 5.4 kg en 407c
pour moins de 5 m,donc moi moins de 5 m,j ai charger a 5kg,mon voyant de liquide plus de bulles nickel,temperature evaporation mano a +6 degré et temperature au niveau bulbe detendeur entré compresseur a +10 degré environ,
donc ma surchauffe 4 degré et constructeur demande 5 a 10 degré,dois je mettre de la charge encore ou pas?
est ce que c est les 400 gr qui va me faire monter ma surchauffe merci pour vos reponses a bientot :# :# :# [addsig]
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
salut,

moi à ta place je respecterais les données constructeur!!!!
c'est prévu 5,4 eh bien mets 5,4!! pourquoi vouloir chipoter??
quels intérêts as-tu de le faire?? :-o
alors pour la surchauffe, et bien OUI si manque de charge sc augmente
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
fifi fifiicon_post
salut fanou

charge à la plaque signalétique du constructeur soit: 5.4 kg et tu verras ce que cela donne mais c'est la chrage prévue pour le fonctionnement
si tu as une longueur supérieure à x mètres il faudra rajouter x grs par mètre

@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas