Pour la designation du point 2 sur sur le diagramme enthalpique afin de realizer le cycle frigorifique( qui est l'intersection de l'entropèie avec l'isobar passat par la T de condensation)
Quelle valeur de l'entropie dois-je choisir si je connais pas la valeur des gaz de refoulement?
Bon courage à tous
MAAROUK
fifi
Salut maarouk
va voir sur le cours général de Mr AIRCO page 146/147 et tu trouveras la réponse à ta question ;-)
@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
faby
Salut maarouk,
le tracé de la compression dans un cycle théorique est dit adiabatique, c'est à dire que le fluide ne reçoit comme énergie que celle qui lui est fournie par la compression. On ne tient pas compte de l'échange de chaleur entre le compresseur et le fluide (car difficilement quantifiable d'un point de vue théorique).
Cela a pour conséquence que la compression est dite isentropique (entropie constante). Donc la valeur d'enthropie au refoulement est la même que celle que tu as au point d'aspiration.
Bonne continuation.
Salut
Merci Fifi et Faby,maintenant le cycle frigorifique s'est fermé