Bonsoir,

Je suis étudiant en dernière année de BTS Fluide Energie Environnement et j'aurai besoin d'un éclaircissement pour mon MPS que je dois rendre dans 3 semaines

Dans ce MPS j'ai dû choisir ma BRL, donc j'ai son volume (95dm3) en fluide et j'aurai voulu retrouver par un calcul cette valeur, pour la justification.

j'ai essayer plein de formules :paf mais impossible de retomber sur les 95dm3 ou dans les environs.

Quel formule dois-je utiliser ?? :#

Message édité par : dimitri76 / 18-03-2013 20:35


Message édité par : Aircofrigo / 31-03-2013 20:24

biloute bilouteicon_post
Bonsoir,

pas de présentation??

ouh la la , les modos vont sévir!!
Motiok Motiokicon_post
Salut,

BRL ?
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE
glagla glaglaicon_post
Bonsoir a tous

BRL je dirais bouteille reservoir liquide sinon je sais pas je donne ma langue au chat :-D
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
dmarco dmarcoicon_post
salut les gars,

oulààààà ..... BRL ... MPS .... ect...
A oins que ce ne soit une nouvelle sorte de brosse à reluire!! :-D :-D

Ah ces petits jeunes, ils nous étonneront toujours avec leur language sms! :paf :paf :-D

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonjour,

ouf :-o :# :paf je pensais que je ne comprenais rien parce que je suis Belge :paf

mais si les Français sont perdu aussi, alors.....tout va bien :-D allez dimitri, d'abord une présentation correcte là: http://www.frigoristes.fr/newtopic.php?forum=12

après, ré ouverture du sujet!!
merci
dimitri76 dimitri76icon_post
Bonjour, :-P
Donc je reprend sans les abréviations :b

Je suis étudiant en dernière année de BTS Fluide Energie Environnement et j'aurai besoin d'un éclaircissement pour mon Mémoire Professionnel de Synthèse que je dois rendre dans 3 semaines

Dans ce Mémoire Professionnel de Synthèse j'ai dû choisir ma Bouteille de Réserve Liquide, donc j'ai son volume (95dm3) en fluide et j'aurai voulu retrouver par un calcul cette valeur, pour la justification.

j'ai essayer plein de formules mais impossible de retomber sur les 95dm3 ou dans les environs.

Quel formule dois-je utiliser ??
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonjour,

capacité du réservoir de liquide:
= 25% des vapeurs saturées de l'évap + 50% des vapeurs saturées du condenseur + quantité de la ligne liquide (surtout si longue et de gros diamètre)
le réservoir aura au moins cette capacité.
si usage d'un régulateur de pression de condensation, cette capacité pourra atteindre jusqu'à deux fois la valeur initiale.

d'autres corrigeront ou complèteront si je suis à côté de mes pompes :b
à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
Bobeuldopeul1 Bobeuldopeul1icon_post
bonjour a tts

le dimensionnement d'une bouteille de liquide se fait en fonction de plusieurs paramètres ( puissance fro, temperature/pression d'evap et de condensation, longueur tuyauterie, % de remplisement du reservoir (en general c 75- 80%), du type de regulation....).

Il existe des abaques que vous pouvez trouver chez les constructeurs (carly, danfoss....).

Pour votre mémoire, vous pouvez utiliser des abaques mais il faudrat absolument avoir une justification technique.

Et surtout ne pas negliger la redaction... sa prend enormement de temps...
dimitri76 dimitri76icon_post
Citation : Aircofrigo 

bonjour,

capacité du réservoir de liquide:
= 25% des vapeurs saturées de l'évap + 50% des vapeurs saturées du condenseur + quantité de la ligne liquide (surtout si longue et de gros diamètre)
le réservoir aura au moins cette capacité.
si usage d'un régulateur de pression de condensation, cette capacité pourra atteindre jusqu'à deux fois la valeur initiale.

d'autres corrigeront ou complèteront si je suis à côté de mes pompes :b
à+
 


J'ai essayer avec ceci et sa me donne des valeurs totalement incorrect, je sais que ma Bouteille et une Tecnac RV-406-200 je cherche plus d'information de mon côté, je vous tiendrai au courant si je trouve quelque chose. ;-)

Message édité par : dimitri76 / 19-03-2013 13:53