peut on verifier la charge d'une pompe a chaleur inverter en mesurant l'intensite prise par le cp ???? :# :#
@+
Message édité par : Aircofrigo / 04-04-2013 09:14
dmarco
Bonjour stef60,
Ca serait si simple!! :b :b
Je dirais plutôt que, le fait que ton intensité électrique soit conforme à la donnée constructeur.... peut uniquement t'assurer .... que le compresseeur ne force pas MAIS cela ne veut absolument pas dire que ta charge est correcte ( car il faudrait également être certain de ce qui a été injecté comme FF dans cette pac :b :b ) !
@+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
stef60
salut
mais en faite si la charge n'est pas correct on aura du mal a atteindre les consignes des ui et on pourra en deduire qu'il manque du fluide puisque que le cp n'atteindra pas son intensité .
Adrien
Le plus simple c'est de prendre tes pressions !
Aircofrigo
bonjour,
une des particularités de l'inverter, est sa possibilité via ses nombreux capteurs d'optimiser le fonctionnement en corrigeant les petites déviances (due à un manque ou une surcharge en FF par exemple) en faisant varier ses contrôles sur le compresseur, les ventilo et le détendeur (souvent électro à l'heure actuelle).
maintenant, ton contrôle du I compresseur tu le base sur quelles données?? :paf
donc pour chaque entretien il faut vider l'installation
dmarco
Je ne vois pas d'autre solution pour ( par exemple ) vérifier grâce à la pression/température que tu utilises le fluide adéquat pour cette pac!
Il est parfois impossible d'être certain ... qu'un bricoleur du dimanche .... n'est pas passé avant toi sur cette pac .... et aurait ( par exemple ) mélangé des ff incompatibles!
La pression interne pourrait être bonne, mais tu n'atteindrait pas ta température de consigne! :b
En contrôlant systématiquement le poids et la relation Pressio/Température ... tu élimines ce risque majeur. :b
@+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
biloute
bonjour,
pourquoi à chaque entretien??
entretien:
1. nettoyage ? ok
2. recherche de fuite? ok
3. contrôle visuel (trace d'huile, impact etc..)? ok
4. bon fonctionnement? ok
pas besoin de vider pour peser :-o :paf
stef60
ok explique moi alors si tu vide pas pour savoir si la charge est bonne
quand le dernier arbre sera abattu,la dernière rivière empoisonnée,le dernier poisson capturé,alors le visage pâle s'apercevra que l'argent ne se mange pas !!!
biloute
tu parles d'entretien, pas d'un dépannage.
si c'est en panne et que j'ai un doute sur la charge ok, je contrôle.