J'aimerais bien savoir, s'il vous plaît, comment se déroule les entretiens des condenseurs de chambre froides(ou de climatiseurs etc...).
J'ai déjà vu des techniciens pulvériser de l'eau sous pression(eau de ville) sur le condenseur afin de le nettoyer.
Est ce vraiment ce qu'il faut faire? Si oui, faut-il arrêter l'installation frigorifique pendant l'intervention ou peut-on le faire lorsque l'installation fonctionne?
spv49
Salut,
Oui, on le faire mais il faut couper les ventilos.
@+
nh3
Normalement elle est loin l'époque où l'on soufflait les condenseurs des vitrines à groupe logé avec la bouteille de R22 ( qui avait le plus de pression disponible) et ou en plus on facturait au client le fréon utilisé pour l'opération.
L'azote donne le même résultat, avec le m^me inconvénient c'est de soulever un nuage énorme de poussière qui se déposera partout aux alentours dans la surface de vente . Cela vaut en général les félicitations du jury.
L'idéal et le plus efficace reste le jet d'eau, de préférence ventilateurs à l'arrêt (pas toujours possible, certaines grosses installations ne peuvent tout simplement pas être arrêtées) Bien faire gaffe de rester raisonnable en termes de pression, et de ''viser'' dans le sens des ailettes, le risque étant dans le cas d'ailettes en alu de les plier et d'obtenir pour résultat un bouchage complet du condenseur, Là le remède s'avère pire que le mal.
Les beaux jours approchent, commencez à avoir le réflexe de contrôler la propreté des condenseurs, ça évitera des appels en astreinte pour venir régler des problèmes de HP qui aurait pu être facilement évités.
''Pensons en hommes d'action et agissons en hommes de pensée''
Geniclimafroid
Ok merci beaucoup pour ces informations :-)
Cependant, si on ne peut pas arrêter l'installation, n'y a t'il pas de risques de prises en glace de l'évaporateur? car la HP va chuter je pense(car meilleure échange) et donc la BP va chuter aussi et entrainera peu être le givrage de l'évaporateur?
Aircofrigo
bonsoir,
tu comptes le nettoyer pendant combien d'heures ton condenseur??
c'est pas parce que ta HP varie à longueur d'année (météo!!) que ta BP fluctue tant que ça!!
si??
maitenant faut voir au cas par cas !!
un congèl il est déjà givré ;-) une clim pas de prob ou tu peux la couper le temps de nettoyer.
Message édité par : Aircofrigo / 13-04-2009 19:53
Geniclimafroid
Oui c'est vrai, tu as raison, je n'avais pas assez de recul sur la question.
En tout cas merci de m'avoir éclairer une nouvelle fois encore :-)
A+