Et pourquoi son delta teta est different de celui d'un evaporateur à air ventilé?
merci
MAAROUK
Aircofrigo
salut,
tu parles des évap à eau?? :-?
hydargos
il doit surement parler d'un évaporateur noyé.
mimifrigo
bonjour ;-) ,
ces évaporateurs ne se trouvent que des installations industrielles de puissance trés importantes avec pompes de circulation de fluide frigorigène :-)
Peio
Salut,
Petite question mais grand débat en perspective... J'essaye de synthétiser :
Noyer un évaporateur permet d'accroitre sa capacité d'échange car l'échange lathent est bien plus important que le sensible. La surchauffe que l'on effectue dans une batterie d'évaporateur classique fait partie de l'échange sensible et requiert une grande surface pour une efficacité moindre. Le "delta teta" sera obligatoirement supérieur à la surchauffe réglée par le détendeur, dont l'intérêt premier est d'écarter tout risque d'aspiration de frigorigène liquide par la chambre de compression du compresseur (rappel : le liquide est incompressible). L'évaporateur noyé sera suivi d'une bouteille dont le liquide sera réinjecté vers l'alimentation de l'évaporateur et les vapeurs vers le compresseur, éliminant ainsi tout risque de compression de liquide. De plus, lorsque tu diminues le "delta teta", la température d'évaporation est un peu plus élevée, donc le débit massique augmente (à volume balayé égal) et la puissance frigorifique également puisque la masse volumique de ton réfrigérant augmente, le rendement est donc amélioré d'autant.
Cependant, plusieurs règles régissent le "delta teta", notamment celle qui le lie avec l'hygrométrie désirée dans une chambre froide par exemple pour des fruits & légumes, ou de la viande, etc...
Tu comprendras, très cher maarouck que ta question est un peu trop vague pour que nos réponses soient précises et affirmatives. Tout dépend de l'application, de l'environnement, et même de choix financiers...
nh3
Hotz donne des pistes intéressantes, mais je ne suis pas vraiment sûr de comprendre la question ........
Maarouk ??? tu t'instruits dans quel bouquin en ce moment ???
''Pensons en hommes d'action et agissons en hommes de pensée''
christ59
et tu as une belle surchauffe :-D
allez marouk , l'industrie c'est pas dur faut juste ce noyer dedans :b
A+ Christ59
rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
Bonsoir
Merci à tout le monde
MAAROUK
xavierc
Citation : abdelkadermaarouk
Bonsoir
Merci à tout le monde
MAAROUK
Bonsoir,
Comme cela, c'est clair...
Merci
Bonne soirée,nuit,jour (selon decalage horaire!!)
Xavier
(Pour noyer un poisson, donner lui beaucoup, beaucoup d'eau)c'est ma citation du jour, en clair l'abus d'information tue l'information ou bien: plus tu donne des informations moins cela aide ton interlocuteur ......... :paf :paf :paf :paf :paf :paf :paf
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
Bonsoir à tous
Tu avais raison Xavier
Pour Nh3: le document est le " MANUEL DU DEPANNEUR DANFOSS"
telecharger du site Danfoss.fr
Pour Christ: merci mais pour le moment je veux me perfectionner en froid commercial et climatization,et l'industriel je n'aurai pas assez de difficultés d'afronter