Bonjour

Parmi les symptomes de pannes frigorifiques on trouve :

HP haute avec SR Bon ---> Excès de FF ou incondensables .. bon

Ma question est : On dit SR bon par rapport à quelle température est ce la trempérature lue par le mano HP (qui est haute dan ce cas) et pendant la panne ??..
Peio Peioicon_post
Bonjour,
Le sous-refroidissement est toujours la différence entre la t° de condensation (donc lue sur le mano) et la T° en sortie condenseur (ou ligne liquide).
icon_post
Ok hotz, ça c'est confirmé ..
Dans mon cas j'ai une HP très haute 65° (c'est le symptome d'une panne).. quelle doit être mon SR pour dire qu'il est bon !?
nh3 nh3icon_post
Salut manos .
effectivement 65 ° c'est beaucoup .
a ce niveau de hp, tu t'en moques un peu de savoir si le SR est bon. Disons que s'il est très important
Tu dois être confronté à un excès de charge ou des incondensables ; S'il est faible on s'orientera plutôt vers un condenseur encrassé ou un problème de ventilation .
La première chose à faire c'est de résoudre le problème pour faire baisser la température de condensation .

Cela dit j'espère qu'aucune installation frigo n'a de sécurités permettant de monter à de telles températures de condensation. ça c'est juste bon pour les pompes à chaleur à haute température.
''Pensons en hommes d'action et agissons en hommes de pensée''
icon_post
bonjour
Pour l'excès de charge, je pense que non, voyant qui bulle demi rempli... alors je pense à l'incondensable. Y a t'il une pratique efficace pour éliminer ces incondensables sans faire recours à une décharge complète.

Peio Peioicon_post
NON
frigomix frigomixicon_post
Salut
Regarde ton deshy. Aucune différence sensible entre l'entrée et la sortie.
Pas plus d'un degré.
cordialement














re






Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonsoir,

bin?? frigomix!! pourquoi le déshydrateur???
une HP beaucoup trop haute est un symptome opposée à ton idée, car la HP dans le cas d'une prédétente est trop basse!!

à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
fifi fifiicon_post
Citation : manos 

bonjour
Pour l'excès de charge, je pense que non, voyant qui bulle demi rempli... alors je pense à l'incondensable. Y a t'il une pratique efficace pour éliminer ces incondensables sans faire recours à une décharge complète.

 


Salut manos

Avec 65° de condensation il est un peu normal que tu bulles au voyant liquide c'est un signe que la condensation se fait mal.
Baisse la t° de condensation à une valeur normale ( condenseur encrassé, pb de régulation etc...)

@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
icon_post
Bonjour

et bien voila; j'ai fait ce que je ne voulais pas faire, j'ai tout déchargé et j'ai refait la recharge et tout est entré dans l'ordre ..


merci