Comment se matérialise une HP flottante (techniquement) sur une installation?#894
2Contributeur(s)
7 Modérateur(s)
sissoun
Salut a tous,
Dans la continuité de mon message précédent j'aurais voulu savoir comment s'installait une HP flottante.
Je sais que cela necessite de changer les detendeurs "classique" par des detendeurs capables de fonctionner avec des deltaP basse de l'ordre de 3 a 4 bars (type detendeur multiorifice ou electronique).
je voulais savoir quel element perméttait justement de faire flotter cette HP.
merci d'avance de votre aide!
Seb
étudiant en génie des systèmes industriels mention génie energétique et thermique à l'université de Grenoble
nh3
Salut.
en fait c'est assez simple. On va réguler sur une sonde de pression; tenir compte d'une valeur mini acceptable, du delta T du condenseur et réguler par un système type PID soit les étages de ventilation, ou, beaucoup plus efficace, les ventilateurs sur une variation de vitesse.
Et ça marche !!
à+ Nh3
''Pensons en hommes d'action et agissons en hommes de pensée''