Salut a tous
Dans le cadre du changement de la soupape bouteille d'une centrale,selon vous es-ce possible d'envoyé le fluide dans le condenseur en fermant l'entré de la bouteille(instal en route) afin d'en avoir le moins possible à récuperer?
detente
Salut schleuch
bien sur c'est possible de fermer le retour liquide a la bouteille et de faire tirer au vide la centrale...Mais attention ton condenseur n'est pas une bouteille liquide et ne vas peut etre pas tout contenir et il n'est peut etre pas eprouvé pour ca, tu risque de couper en hp rapidement, mais bon controle bien ta manip...et prévoie des bouteielles de récup. (J'imagine que tu ne peut pas couper tres longtemps ton install)
à+
Salut!
Le plus gros risque c'est d'endommager tes clapets de refoulement compresseur !!! :-o
Comme,nt tu sauras à quel moment arrêter ?
je serais toi j'éviterais. [addsig]
TINOU
C'est tout a fait possible a condition que ton condenseur soit assez grand pour stocker ton liquide
Les températures exterieures sont plutot favorables en ce moment
Par contre un petit conseil, enclenche tous les étages de ventilation condenseur et pose bien tes manos pour controler tes pressions, car il n'est pas sur que tes pressostats HP soient bien réglés
Autre conseil mets une vanne qui te permette d'isoler la soupape 1 ou la soupape 2 quite a vider ta bouteille liquide ce sera fait
Bon courage
Message édité par : TINOU / 15-11-2010 21:42
Message édité par : TINOU / 15-11-2010 21:42
JACK04
Bonsoir,
Un petit transfert vaux mieux que de grosses emmerdes, c'est du vécu... :paf :paf :paf Moralité fluide tu transférera. Et puis celà fait un exercice pratique pour notre exam de fin de carrière... non je rigole :-| :-| ;-)
BU
detente
Salut jack 04
moi aussi c'est du vécu, c'est possible mais faud forcer les etages de ventillo condenseurs au maximu et en ce moment il fait le temps idéal, déja fait plusieurs fois sans aucunes emerdes, mais la seule raison a toujour été que pour récupérer entre 80 et 150 litres de fluides avec un groupe de transpher, tu peux aussi faire venir une benne pour tout les produits surgeles que tu vas jeter... :lol:
JACK04
pas besoin j'ai beaucoup de chats à nourrir :-D :-D :-D
BU
dtf
il faut faire en hiver surtout , en plein ete oublie direct !!!!!
A+ ( bande de gros malade :-P :-P :-P :-P :-P )
Salut à tous,
juste une petite question, pourquoi vouloir changez la soupape? est-elle fuyarde? :#
BA43
salut à tous
sur certaines instal au dessu d'une certaine quantitée de fluid la soupape doit étre échangée tous les 5 ans simes souvenirs sont exacts.
pense aussi à faire refroidir tes postes froid au maxi avant l'opération cela te permettra de stocker un max de fluid vers les évapo (un fluid se condense tjrs au point le plus froid)
vérifie le réglage de la sécurité HP me parait une bonne idée ensuite tupeut récupérer sur ton condenseur le reliqua t devant ètre mis dans des bouteilles de transfert
à la remise enroute pense à ouvrir progressivement la vanne d'aspi pour éviter un coup de liquide
bon courage