Les Frigoristes

Rue des clim

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» Nettoyage circuit frigorifique

Nettoyage circuit frigorifique#3387

6Contributeur(s)
cedfr79PLglaglashunt33Aircofrigo
7 Modérateur(s)
Adrienadelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
icon_post
Salut à tous,

j'aimerais savoir comment procéder pour nettoyer un circuit frigorifique s'il vous plaît? :#
Par exemple à la suite d'un compresseur grillé(à la masse), comment procéder pour le nettoyage du circuit frigorifique à l'ozéon klean+azote :#
cedfr79 cedfr79icon_post
c'est quoi comme circuit?
pour faire du froid il faut faire du chaud
icon_post
Prenons par exemple une petite chambre froide équipé d'un petit groupe(l'unité hermétique) et d'un détendeur thermostatique.
Comment procèderiez-vous? :#
cedfr79 cedfr79icon_post
moi je pousserais par la hp et recup a la bp
après remplacement du deshy et nettoyage de la buse
pour faire du froid il faut faire du chaud
PL PLicon_post
Ceci, pour un circuit déjà été en service: récupération complète du gaz, pour retraitement, test sous azote pour fuites éventuelles, un bon tirage au vide s'imposant obligatoirement, total pour chaque opération pour un circuit de taille moyenne =1heure. Dans le temps il y avait la méthodes(R22) des "3" une fois sous azote, un tirage au vide et cela 3X cela durait environ 24ou 48h suivant la taille des circuits et l'estimation du technicien(à l'ancienne). Bien sur cela va s'en dire avec attestation de capacité pour l'entreprise(juillet 2009) et test d'aptitude pour les intervenants (juillet 2011)
Pat
icon_post
Citation : cedfr79 

moi je pousserais par la hp et recup a la bp
après remplacement du deshy et nettoyage de la buse [addsig]

quand tu dis que tu pousse par la hp tu parle de l'azote? après avoir injecté un petit peu d'ozéon klean auparavant? et à partir de quel point de la hp tu envoi ça?
et qu'appèlle tu récup par la bp?
et si j'ai bien compris tu fais ça après avoir remplacé le déshy? ou bien tu fait la manip et ensuite tu remplace le déshy? :#
cedfr79 cedfr79icon_post
j'envois du produit et apres je pousse sous azote
tout dépend de tes vannes mais rien ne t’empêche de souder un shrader sur le tube de refoulement vu que tu as débrasé ton compresseur
ton produit va bien ressortir par ta bp ;)
le deshy je le change a la fin

tu peux aussi monter un burn out
pour faire du froid il faut faire du chaud
glagla glaglaicon_post
bonsoir a tous

ds moi cedfr79 c'est quoi un burn out je ne connais pas et je n'en ai jamais entendu parler ou alors est ce que cela s'appel autrement :# :# :#
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
cedfr79 cedfr79icon_post
le burn out c'est un super deshy regardes le lien :
http://www.carly-sa.fr/fam14-ncy-filtres-deshydrateurs-de-nettoyage-conduite-de-liquide-ou-d-aspiration.html
pour faire du froid il faut faire du chaud
shunt33 shunt33icon_post
Bsr,
Le filtre Burn out est utilisé suite à une "casse" électrique du moteur du type défaut d'isolement. Il traite les acides qui se sont formés dans l'huile et le FF, il est à monter sur la ligne liquide ou sur l'aspiration après le nettoyage du circuit et le remplacement du compresseur... Attention il faut impérativement le retirer après qq heures de fonctionnement. Ensuite remettre une cartouche déshy standard et normalement le tour est joué :b